human,
Добрый день!
Я написал Вам в личку, на всякий случай напишу и сюда.
Может быть Вы скажете, что означает ошибка:
Верхняя лампочка (гуд слип) часто моргает.
Средняя (таймер) выкл.
Нижняя (Индикатор работы) горит.
Оперейшен не мигает, а просто горит, может потому и не могу найти такой ошибки в интернете)
Плату менял потому что когда перевозили кондёр в новую квартиру, установщики за каким то хером полезли в блоки и на плате внутреннего блока продавили пины одного рвзъёма внутрь, поломалось пару дорожек. Кондёр вообще перестал включаться. Внешний блок показывал лампочками ошибку отсутствия связи с внутренним блоком. Нашёл вот платку в китае, заказал.
Теперь описанные мигания, при этом кондёр включается, начинает дуть (компрессор молчит) и выключается через 3 минуты. Кстати, он так делал и сразу после первой установки, но через некоторое время заработал. А! И во время повторной установки, когда он минут за 15 включений/выключений так и не включил компрессор, кондёрщики и полезли смотрет внутрь.
Так. Разбирать кондёр времени не было.
Но код я ему скормил. Описанное выше мигание исчезло.
Кондёр включается, но через некоторое время начинает мигать (не так часто как было) двумя нижними лампочками, т.е. лампами таймер и индикатор работы.
В табличке из интернета (не знаю насколько она актуальна) написано, что это eeprom error.
Что это для меня значит?
Эх, мудрёными словами толкуешь, боярин.
Где такой код посмотреть то хотя бы?
Вот тут http://item.taobao.com/item.htm?id=20314852495 помоему фото как раз той платы, которую они мне прислали. По крайней мере число зверя маркером присутствует на том же месте )
Ну я же заказывал такую же как и стояла. А стояла DB41-00974A.
Кондёр, на всякий случай, AQV09PSBN.
Так что означает eeprom error?
И правильно ли я перевёл мигание лампочек в ошибку?
Ухты. Спасибо за табличку.
Значит всётакине еепром.
Evap in temp sensor error - это ошибка того датчика температуры, который в чашечку на трубках втыкается?
Хорошо что мне с платой его прислали.
Вообще, забавно. К плате прилагались все шлейфы и проводки, причём те их них, которые подключались к другим шлейфам, были к ним подключены, а вот следующий шлейф уже грубо отрезан. Такое впечатление, что они эти платы из кондёров вырезают, особенно не заморачиваясь.