СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДОМ ХЛАДАГЕНТА
Правила проектирования и монтажа,
контроль выполнения и
требования к результатам работ
CТО НОСТРОЙ 145
8 Монтаж трубопроводов холодильного контура
8.1 Монтаж трубопроводов холодильного контура следует проводить в соответствии с утвержденным проектом, СП 75.13330 и инструкциями предприятия-изготовителя.
8.2 При монтаже трубопроводов холодильного контура применяются тянутые или холоднокатаные медные трубы по ГОСТ 617, круглого сечения в твердом состоянии или в твердом повышенной прочности, нормальной или повышенной точности изготовления с толщиной стенки не менее 1 мм, от Днар.=12,0 мм до Днар.=108,0 мм.
Примечание – Медные трубы должны иметь сертификат соответствия РФ. Допускается применение импортных медных тянутых или холоднокатаных труб в твердом состоянии, которые должны соответствовать стандартам DIN EN 12735-1 [3] или ASTMB 280 [4], и соединительных деталей, приведенных в СП 42-102-2004 (пункт 4.14) [11].