KReVeTKo (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
22-02-2013 13:00
Перейти
Здравствуйте, Форумчане! Возникла проблема следующего характера.Смонтировали кондиционер, запустили и проверили на разных режимах работы, потом Заказчик попросил его снять чтобы перекрасить стены, собрали фреон и демонтировали внутренний блок. Теперь при монтаже возникла проблема: в жидкостной и газовой трубе скопилось масло и не удается свакумировать контур. Внутренний блок стоит выше наружнего на 3м, трасса 11 м. ВОПРОС: Как вернуть масло в компрессор и свакумировать систему БЕЗ УЩЕРБА кондиционеру? Ooooops
Cообщений в теме: 23
Тема: «Прошу выручить!, Заужение диаметров трубопроводов для фанкойлов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
15-12-2013 22:52
Перейти
Здравствуйте, профессионалы климата! Прошу помочь в следующем вопросе. На одном из этажей офисного здания смонтировали 6 фанкрйлов (только холод) General Climate кассетного типа GCAF-V-12, диаметры подключений 3/4. На этажном коллекторе стоят на каждый фанкойл краны 1". По советам многочисленных "советчиков" бросили магистрали пластиковой Valtecовской трубой 25. Теперь приходим в ужас, а не заузили ли мы сечение и что теперь будет. Прошу помочь в данном вопросе, т.к. все переделывать - влетим на бабки да и переделывать работу - хуже не куда. Что посоветуете?

P.S. Просмотрев всю систему собранную на других этажах выяснили что везде по всем этажам разводка сделана именно такой трубой.

И еще вопрос - где правильнее устанавливать балансировочные клапана - вышел спор с Заказчиком, мы их смонтировали на обратке после трехходового крана, а Заказчик утверждает что нужно их смонтировать сразу после коллектора.
help help help help help help help help help help help help help help help help help help help help
Создано:
22-05-2013 11:15
Перейти
КУПЛЮ 2 проводных пульта на кондиционер FUJI Electric RC-187R (один на кассету, другой на канальник) СРОЧНО.
Телефон для связи 8-904-534-06-84 pray pray pray
Создано:
17-06-2013 21:45
Перейти
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Есть проблема над решением которой хочу с Вами подискутировать. Ситуация такова: есть канальник Fuji Electric 10 кВт 97 г.в. Тщетные попытки поиска проводного пульта не увенчались успехом. Есть мысль запустить сие чудо техники топорным методом - напрямую, посадив все силовые агрегаты на автомат, так чтобы кондер пахал только на холод и на максимум. В связи с чем есть несколько вопросов:
1. Как запустить вентилятор внутреннего блока без платы управления;
2. Какие защиты можно сделать подручными средствами;
3. Какие критические ситуации в связи с этим могут возникнуть.
Заранее благодарю за отклик и посильную помощь. Ooooops
   

 