Тетраэдр (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 34
Тема: «Сгорает предохранитель иногда., «DAIKIN» FREQ125B8V3B/REQ125B8W1B» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
02-04-2012 20:49
Перейти
«DAIKIN» FREQ125B8V3B/REQ125B8W1B
Иногда сгорает предохранитель FU1-6.3A на плате управления наружного блока,
в цепи питания внутреннего блока и еще чего-то (судя по схеме) в наружном блоке:
1. Иногда предохранитель сгорает cразу после включения эл. питания 380В.
2. Иногда сгорает через пару минут, в режиме стоп.
3. Иногда через 3-5 мин. после включения на «СOOL», но компрессор, вентилятор наружного блока еще не успевают включиться.
4. Замена предохранителей -6.3A – 6 шт. к положительному результату не привела.
5. Если поставить «жучок» вместо предохранителя, то выбивает автомат.
6. Попробовал отключить соединительный провод к внутреннему блоку, ждал 10 минут, предохранитель не сгорел.

Дополнительная информация:
• Сопротивление обмоток вентилятора внутреннего блока (канальник) около 10 Ом, на корпус не пробит.
• Силовой трансформатор внутреннего блока на корпус не пробит, первичная обмотка R=150 Oм.
• Светодиод в наружном блоке мигает постоянно.
• Во внутреннем блоке светодиод мигает постоянно, пока не сгорит предохранитель FU1-6.3A в наружном блоке .
• Код ошибки на ПДУ «UF». Расшифровка: электропровода, трубопровод, ошибка монтажа.
• Кондиционер смонтирован давно, работал нормально три года.

Замечание 1:
Согласно прилагающейся схеме, между клеммной колодкой и платой управления внутреннего блока попутаны 2 провода:
L (BLACK) - 1 контакт клеммной колодки и
signal (RED) – 3 контакт клеммной колодки

По схеме на клеммной колодке:
1. Черный - L
2. Белый - N
3. Красный - signal
4. Желто-зеленый - gnd

По факту на клеммной колодке:
1. Красныйl
2. Белый
3. Черный
4. Желто-зеленый

При установке проводов согласно схемы, сввтодиод внутреннего блока не светится, напряжение 220В на силовой трансформатор не приходит. Предохранитель FU1-6.3A на плате управления наружного блока сгорает и в этом случае.

Замечание 2:
Cлучайно, в процессе поиска неисправности, на линию связи было подана фаза 220В.
Элементы связи плат управления внутреннего и наружного блоков вышли из строя - ?

Как найти и устранить неисправность -?
Cообщений в теме: 55
Тема: «Знал бы где упасть, соломку бы подстелил..., Высотные работы. Техника безопасности.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
14-04-2012 12:18
Перейти
Впереди лето.
Желаю всем монтажникам-сервисникам кондиционеров успешной работы.
Чтобы через 4 боевых месяца каждый из нас гордо оттопырил карман, по-глупости не оказался в гипсе, на больничной койке.
Предлагаю в этой теме "подстелить соломку", там, где можно упасть или уже кто-то упал...

Монтаж кондиционера, ремонт и обслуживание выполняется на высоте 3м и выше.
Наверняка, есть идеальные инструкции, нормативы, которые никто не выполняет, по которым виноват в несчастном случае сам пострадавший.

1- Какие объективные причины позволяют сервиснику отказаться от выполнения работы (увеличить стоимость работы за риск) - ?
Например:
срочность (работа в ночное время),
ограничен доступ к кондиционеру,
неблагоприятные погодные условия (дождь, ветер, гололед, снег)...

2 - Какие элементарные нормы и приспособления необходимо соблюдать и применять при выполнении работы по монтажу, ремонту и обслуживанию кондиционера на стремянке, туре, за окном, на уровне 2-3-5-10 этажа?

Мастер-класс по монтажу кондиционера с соблюдением всех норм и ТБ.
http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=36882
Форум промальп:
http://www.promalp.ru/viewforum.php?f=3
Cообщений в теме: 11
Тема: «Заправка чиллера., После полной утечки фреона.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
27-05-2012 14:59
Перейти
Место утечки обнаружено, устранено.
Контур опрессован азотом Р=10 Бар. и отвакуумирован.
Фреон – R22.

Заправка:

Вариант 1.
Залить по весу жидкий фреон в конденсатор cогласно тех. данным.
Правильность заправки проконтролировать по переохлаждению на конденсаторе = 4…7К .

Вариант 2.
Подать ГАЗ на всас компрессора в остановленном состоянии, поднять давление в системе до 4…5 Бар.
Затем включить компрессор и ГАЗОМ поднять давление на всасе до 4 Бар. при темп. улицы T=+25C.

Какой вариант правильный?
Какие возможны последствия при неправильной заправке?

Заправка c частичной утечкой Х/А:
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t74343.html
Инструкция LESSAR:
http://81.3.179.242/workdocs01/Guests...113008.pdf
Cообщений в теме: 14
Тема: «Фанкоил не холодит., Канальный блок.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
14-06-2012 01:25
Перейти
Температура воды перед канальным блоком +12С, после блока +13С.
Температура воздуха в комнате +27С
Температура воздуха из теплообменника +26С.
Фильтр воздушный чистый.
Обороты вентилятора - максимальные.
Не холодит.

Что делать?
Cообщений в теме: 7
Тема: «Трансдюссер., Диагностика.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
19-06-2012 09:29
Перейти
В MHI на всасе вместо датчика LP установлен трансдюссер.
Как выполнить диагностику и замену?
Создано:
22-06-2012 01:04
Перейти
SCM 60ZGS мигает дважды красный светодиод на плате управления наружного блока.
Дефект появился в результате замыкания +15В на корпус наружного блока.
Т.к. наступили сверху на наружный блок.

Что означают 2 мигания на наружном блоке?
Cообщений в теме: 5
Тема: «SRK40HBE-1, Замена платы управления.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
24-06-2012 22:35
Перейти
Сгарела плата управления - RYA505A400B.
Можно ли установить вместо нее плату -RYA505A400 (без Б на конце) - ?

Мануал тут:
http://www.pdfsbox.com/pdf/wall-mounted-type.html

Как происходит управление фанмотором наружного блока - ?
Создано:
22-06-2012 22:47
Перейти
Можно ли изогнуть трубки внутреннего блока перпендикулярно плоскости внутреннего блока - ?
Т.е. чтобы обе трубки прошли сквозь стену.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Монтаж кондиционера. Фильм., Пайка трубопрвода, дренаж.» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
27-10-2013 10:53
Перейти
http://www.youtube.com/watch?v=3o58cyKzhoY
Cообщений в теме: 5
Тема: «Правильный монтаж VRV., УЗО 0.1А» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
01-07-2018 08:02
Перейти
Инструкция по монтажу FGL VRV-2

Рисунок

Требуется ли подключение УЗО 0.1А в цепи эл. питания внешнего и внутренних блоков?

Рисунок

Нигде на объектах FGL VRV-2 я не встречал УЗО 0.1А.
Установлены только автоматы на внешний блок и внутренние блоки.

В VRV DAIKIN тоже, как правило, не установлены УЗО 0.1А.
Поэтому компрессор, при пробое обмоток на корпус, утягивает за собой плату инвертора.