«DAIKIN» FREQ125B8V3B/REQ125B8W1B
Иногда сгорает предохранитель FU1-6.3A на плате управления наружного блока,
в цепи питания внутреннего блока и еще чего-то (судя по схеме) в наружном блоке:
1. Иногда предохранитель сгорает cразу после включения эл. питания 380В.
2. Иногда сгорает через пару минут, в режиме стоп.
3. Иногда через 3-5 мин. после включения на «СOOL», но компрессор, вентилятор наружного блока еще не успевают включиться.
4. Замена предохранителей -6.3A – 6 шт. к положительному результату не привела.
5. Если поставить «жучок» вместо предохранителя, то выбивает автомат.
6. Попробовал отключить соединительный провод к внутреннему блоку, ждал 10 минут, предохранитель не сгорел.
Дополнительная информация:
• Сопротивление обмоток вентилятора внутреннего блока (канальник) около 10 Ом, на корпус не пробит.
• Силовой трансформатор внутреннего блока на корпус не пробит, первичная обмотка R=150 Oм.
• Светодиод в наружном блоке мигает постоянно.
• Во внутреннем блоке светодиод мигает постоянно, пока не сгорит предохранитель FU1-6.3A в наружном блоке .
• Код ошибки на ПДУ «UF». Расшифровка: электропровода, трубопровод, ошибка монтажа.
• Кондиционер смонтирован давно, работал нормально три года.
Замечание 1:
Согласно прилагающейся схеме, между клеммной колодкой и платой управления внутреннего блока попутаны 2 провода:
L (BLACK) - 1 контакт клеммной колодки и
signal (RED) – 3 контакт клеммной колодки
По схеме на клеммной колодке:
1. Черный - L
2. Белый - N
3. Красный - signal
4. Желто-зеленый - gnd
По факту на клеммной колодке:
1. Красныйl
2. Белый
3. Черный
4. Желто-зеленый
При установке проводов согласно схемы, сввтодиод внутреннего блока не светится, напряжение 220В на силовой трансформатор не приходит. Предохранитель FU1-6.3A на плате управления наружного блока сгорает и в этом случае.
Замечание 2:
Cлучайно, в процессе поиска неисправности, на линию связи было подана фаза 220В.
Элементы связи плат управления внутреннего и наружного блоков вышли из строя - ?
Впереди лето.
Желаю всем монтажникам-сервисникам кондиционеров успешной работы.
Чтобы через 4 боевых месяца каждый из нас гордо оттопырил карман, по-глупости не оказался в гипсе, на больничной койке.
Предлагаю в этой теме "подстелить соломку", там, где можно упасть или уже кто-то упал...
Монтаж кондиционера, ремонт и обслуживание выполняется на высоте 3м и выше.
Наверняка, есть идеальные инструкции, нормативы, которые никто не выполняет, по которым виноват в несчастном случае сам пострадавший.
1- Какие объективные причины позволяют сервиснику отказаться от выполнения работы (увеличить стоимость работы за риск) - ?
Например:
срочность (работа в ночное время),
ограничен доступ к кондиционеру,
неблагоприятные погодные условия (дождь, ветер, гололед, снег)...
2 - Какие элементарные нормы и приспособления необходимо соблюдать и применять при выполнении работы по монтажу, ремонту и обслуживанию кондиционера на стремянке, туре, за окном, на уровне 2-3-5-10 этажа?
Место утечки обнаружено, устранено.
Контур опрессован азотом Р=10 Бар. и отвакуумирован.
Фреон – R22.
Заправка:
Вариант 1.
Залить по весу жидкий фреон в конденсатор cогласно тех. данным.
Правильность заправки проконтролировать по переохлаждению на конденсаторе = 4…7К .
Вариант 2.
Подать ГАЗ на всас компрессора в остановленном состоянии, поднять давление в системе до 4…5 Бар.
Затем включить компрессор и ГАЗОМ поднять давление на всасе до 4 Бар. при темп. улицы T=+25C.
Какой вариант правильный?
Какие возможны последствия при неправильной заправке?
Температура воды перед канальным блоком +12С, после блока +13С.
Температура воздуха в комнате +27С
Температура воздуха из теплообменника +26С.
Фильтр воздушный чистый.
Обороты вентилятора - максимальные.
Не холодит.
SCM 60ZGS мигает дважды красный светодиод на плате управления наружного блока.
Дефект появился в результате замыкания +15В на корпус наружного блока.
Т.к. наступили сверху на наружный блок.