Сколько оборотов OPEN/CLOSE выдержит штатный вентиль с баллона R22/R410 при его использовании со сливом и заправкой без впаяной дополнительной трубки со шредером?
Патрик Котзаогланиан "Пособие для Ремонтника"
«Книга талантливого французского инженера-холодильщика Патрика Котзаогланиана, проработавшего много лет в одном из ведущих во Франции центров подготовки специалистов по монтажу и эксплуатации холодильных установок и систем кондиционирования.»
Скачать тут.
http://ds-moscow.ru/kniga.html
Для тех, кто еще не читал эту книгу, предлагаю ознакомиться с методом диагностики холодильных машин по Котзаогланиани.
Чиллер YORK (более 15 лет эксплуатации) штатный датчик HP с кнопкой сброса:
ALCO
PS3-BF5 HNS
Pmax=36Bar
R22
Неисправность - утечка на мембране датчика.
http://radikall.com/image/tWdZ
В кондиционере BALLU MHA-36HR отсутствуют платы управления внутреннего и внешнего блоков.
Холодилка живая.
ПДУ ИК, внутр. блок - канальный.
Удасться ли запустить кондиционер в режиме COOL,
если вместо плат управления внутреннего и внешнего блоков установить:
1 - устройство зимнего пуска SC-4
2 - сильфонный проводной пульт от фанкойла
3 - реле контроля фаз - ?
Буду очень признателен за мануал на этот кондиционер.
Внутренние блоки - 3 шт. работают нормально, если включены одновременно.
Если поодиночке включать, то хорошо работает только один.
Перепад Т по воздуху на внутрянках, работающих в одиночку:
1 - дельта 2 градуса (обмерзла тонкая труба канал А, толстая труба канал А, толстая труба канал В)
Методом перестановки определена неисправность катушки EEV.
В катушке FUJIKOKI (DC12V / KG-6P / 33-14S)
увеличилось сопротивление от средней точки обмотки:
от средней точки до начала обмотки R=70 0м,
от средней точки до конца обмотки R=70 0м,
при этом сопротивление обмотки от начала до конца в норме
R= 96 Ом.
Вторая обмотка звонится нормально:
от средней точки до начала обмотки R=48 0м,
от средней точки до конца обмотки R=48 0м,
при этом сопротивление обмотки от начала до конца в норме
R= 96 Ом.
Удасться ли заменить катушку
FUJIKOKI(DC12V / KG-6P / 33-14S) на катушку
FUJIKOKI(DC12V / SM-9R / KG-18) - ?
Катушки отличаются используемым разъемом, длиной проводов и зеркальным расположением проводов, выходящих из "шляпы".
Звонятся тестером катушки одинаково - цвет средних точек обмоток совпадает .
Возможна путаница в начале/конце обмоток и расположении на статоре.
Рацуха.
Любая плата управления наружки старается закрыть клапан EEV при вкл. питания, т.е. делает определенное количество шагов после упора клапана в закрытом состоянии.
Удасться ли перекинуть концы, чтобы клапан EEV не закрывался, а открывался?
Эта операция поможет избежать неожиданного фонтана при демонтаже компрессора.