Впереди лето.
Желаю всем монтажникам-сервисникам кондиционеров успешной работы.
Чтобы через 4 боевых месяца каждый из нас гордо оттопырил карман, по-глупости не оказался в гипсе, на больничной койке.
Предлагаю в этой теме "подстелить соломку", там, где можно упасть или уже кто-то упал...
Монтаж кондиционера, ремонт и обслуживание выполняется на высоте 3м и выше.
Наверняка, есть идеальные инструкции, нормативы, которые никто не выполняет, по которым виноват в несчастном случае сам пострадавший.
1- Какие объективные причины позволяют сервиснику отказаться от выполнения работы (увеличить стоимость работы за риск) - ?
Например:
срочность (работа в ночное время),
ограничен доступ к кондиционеру,
неблагоприятные погодные условия (дождь, ветер, гололед, снег)...
2 - Какие элементарные нормы и приспособления необходимо соблюдать и применять при выполнении работы по монтажу, ремонту и обслуживанию кондиционера на стремянке, туре, за окном, на уровне 2-3-5-10 этажа?
10. При падении с лестницы в цирке под гимнастами-высотниками ходит специально обученный человек и на подлёте человека к манежу ТОЛКАЕТ ЕГО В СТОРОНУ, чтобы удар пришёлся по касательной к земле.Так удар значительно гасится
- Лучше сразу пристрелить на подлете к манежу, чтоб не мучался. :)
Место утечки обнаружено, устранено.
Контур опрессован азотом Р=10 Бар. и отвакуумирован.
Фреон – R22.
Заправка:
Вариант 1.
Залить по весу жидкий фреон в конденсатор cогласно тех. данным.
Правильность заправки проконтролировать по переохлаждению на конденсаторе = 4…7К .
Вариант 2.
Подать ГАЗ на всас компрессора в остановленном состоянии, поднять давление в системе до 4…5 Бар.
Затем включить компрессор и ГАЗОМ поднять давление на всасе до 4 Бар. при темп. улицы T=+25C.
Какой вариант правильный?
Какие возможны последствия при неправильной заправке?
З/К надо ставить в разрыв минимальной скорости.
В этом случае З/К работает, когда холодно, а когда жара, то работает штатная схема.
Нагреватель надо в параллель контактору компрессора повесить.
Автотрансформатор ставить нельзя, сгорит вентилятор.
Мощность движка - ?
Гудение на сверхмалых оборотах (чуть больше- чуть меньше), но БУДЕТ неизбежно при установке любого симисторного регулятора на асинхронный эл.двигатель.
Продам аналогичное устройство в Москве за 2 тыс. руб.
Температура воды перед канальным блоком +12С, после блока +13С.
Температура воздуха в комнате +27С
Температура воздуха из теплообменника +26С.
Фильтр воздушный чистый.
Обороты вентилятора - максимальные.
Не холодит.