имеем помещение 1м х 3м х 2,5м. стены кирпич и бетон обшиты гипсокартоном. имеется небольшое отверстие (0.2 х 0.2) для естественной вентиляции. За стеной порядка 25 градусов.
в помещении установлена стойка:
6х1U Servers 500 Wt
2x2U Servers 700 Wt
3x3U UPSs 3000 Wt
2) учитывает расчетные 70-80% потребляемой энергии идет на тепло имеем:
Qs = 4400 Wt x 0.75 = 3300 Wt
Qu = 9000 Wt x 0.75 = 6750 Wt
3) учитывая загрузку серверов 20% и ИБП 40% (в нашем случае) получаем:
Qs = 3300 Wt x 0.2 = 660 Wt
Qu = 6750 Wt x 0.4 = 2700 Wt
Qheating = 660 Wt + 2700 Wt = 3360 Wt
4) имеется сплит кондиционер 18000 BTU для охлаждения всего помещения. Компрессор установлен на улице. температура на улице 35 градусов. Реально выдает примерно 12000-14000 BTU. при коофиценте Wt / BTU примерно 1 к 3 получаем:
Qcooling = 13000 BTU / 3 ~ 4000 Wt
условие Qheating < Qcooling
5) в помещении держится температура порядка 25-27 градусов.
При отключении кондицонера на 50-60 минут получает температуру в помещении порядка 50-60 градусов (замерена опытным путем)
в отдельных часях стойки доходит до 80 градусов (замерена опытным путем)
для расчет имеется программы но они требуют информации по потокам воздуха которой у нас нет.