Проблемка такая: есть кондер(сам сабж), не работает. Компрессор целенький, на принудительное включение пускателя откликается. Но..не работает. Т.е. не включается сам, по сигналу. Пробовал звонить его, но рез-та не было. Може есть у кого принципиальная схема?
Вот такая нестандартная ситуация: на объекте монтажники подключили 220В к клеммам, к которым был подключен датчик обмерзания наружного блока(клеммник на наружном блоке), вместо того, чтобы межблочкой соединить эти клеммы с блоком внутренним.
Естественно датчик успешно сгорел.
Вопросик: можно ли его заменить чем-то неоригинальным - я так понимаю это просто терморезистор? Если да, то какая у него харак-ка?
Марка блока: MIDEA MCA-12HRN2
Задача такая: есть чиллер (650 кВт, 2 винтовых компрессора, соотвественно 2 контура хладона), находящийся в подвале. Его выносной конденсатор находится на кровле(в здании 3 этажа)
По первоначальному ТЗ чиллер не должне был работать в условии низких температур. Но теперь на него по желанию заказчика подключили серверную. Теперь заказчик просит обеспечить работу в зимний период ( в переходный)
Проектное решение такое: поставить ресиверы в подвале и 6 трехходовых клапанов AlcoControl (по 3 на контур)
Но служба эксплуатации наставивает на установке еще и обратного клапана на жидкостной магистрали, дабы хладон не мог перетечь из ресивера в конденсатор.
Нужно ли это?
Заранее благодарен за помощь
С заказчиками-банкирами очень сложно говорить. А с их службой эксплуатации еще сложнее. Они считают, что зачем еще одна холодильная машина, если уже есть одна.
Вы нас типа хотите на деньги раскрутить и т.п.
To Kord
Идея с регулированием конденсатора хорошая, приму к сведению. Сегодня поеду посмотрю, что там за конденсатор, но по-моему все Gunter оснащаются регуляторами оборотов.
Я уже объяснял им там, что холода зимой навалом и на улице, а т.к. в серверной никого нет(1 человек приходит и уходит), то можно поставить приточку и гнать туда градусов 14-16, но покупка еще одной "машины" выводит банкиров из себя.
To Kroudion
Пилотного вентиля я не видел
А вообще - чиллер Blue Box V.2001 65.2
To whip:
Поставщик холодилньной машины уверяет, что при установке 3 клапана на контур (т.е. всего 6) все будет работать. (каждый расчитан на 110 кВт по R22)