Господа Зубры не закидывайте сразу камнями. Для Вас вопрос наивный, а я самостоятельно ответа найти не могу. И так по делу.
Требуется охладить склад, пиво, конфеты. Стены ФБС, крыша - плиты перекрытия. Площадь 25х35. Высота потолков в среднем 7.5 м. Окон нет, ворот нет, две входных двери. Пожелания заказчика держать температуру 20 градусов. И все оборудование должно быть максимально мобильным, т.е. если склад переезжает, что бы можно было демонтировать оборудование с минимальными затратами.
Вопрос простой. Какое оборудование лучше и какая мощность?
Мои мысли. Из оборудования поставить приточку в качестве внутреннего блока и ККБ. От приточки раскидать жестянкой.
Более сложный вопрос для меня в мощности. Примитивные калькуляторы для кондиционеров дают дикую мощность под 200 кВт. В тоже время из опыта актовый зал в ДК большего объема, с людьми эффективно справляется ККБ мощностью 60 кВт.
Как сейчас часто выражаются когнетивный диссонанс. На проект заказчик, к сожалению, тратиться не хочет. Частник.
Буду благодарен за любую помощь. Рассмотрю любые предложения о поставке оборудования.
Все мои калькуляторы дают мощность 180 - 200кВт. Вот я и думаю подойдут ли калькулятры для расчеты бытовых кондиционеров к данному помещению? Может здесь другая методика расчета. Высота помещения большая, точно знаю, что для расчета вентиляции это играет большую роль. Если подумать, температура вверху может быть исколько то больше, это же не критично.
По электрической мощности ограничений нет, производственная зона. Особых условий я там не увидел. Склад загружен менее чем на четверть. Все на поддонах в два яруса. Хотя конечно предугадать загрузку сложно.
Спасибо всем, что откликнулись. Пока что понял, что все таки 180-200 кВт это реально нужно. Что то смущают меня 40 кВт. Уважаемый Zuk, если не затруднит, прикиньте еще раз на вашем калькуляторе, не вкралась ли опечатка, что б меня не грыз червь сомнения. Про среднетемпературную холодилку тоже думал, но провентилирует ли она такой объем? Ди и люди болеть будут, потому и хочу раскидать вентиляцей. Собсвенно это и не так затратно подвесить один короб 20 метров.
Zuk, спасибо за расчеты, спасибо всем откликнувшимся. Дальше буду чесать репу. Все таки склоняюсь к мысли о среднетемпературной машине или приточка в качестве охладителя. . В понедельник , вторник пойду ошарашу заказчика. Главное, что б у него не пропало желание :)