g0rik (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Куплю наружний блок китайца 2,5-5кВт., С установкой на MU GA 35 вн. блок , желательно на 410ом» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
09-07-2011 17:49
Перейти
Ну в теме все описал. Кое-кто писал что можно присобачить
Создано:
08-07-2011 09:23
Перейти
Собственно тема. За символическую плату в 2000р, переоформлю на вас
Cообщений в теме: 64
Тема: «Куплю вакуумник» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
10-07-2011 13:55
Перейти
Что предпочтительнее
http://www.aholod.ru/item/311/
http://www.aholod.ru/item/325
Cообщений в теме: 97
Тема: «Умер MU-GA35, Вытекло масло.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
03-07-2011 21:21
Перейти
День добрый.
Достался на ремонт аппарат. нипель пропускал на сервисном порту.
Заправили, запустили, работает, где-то щипит. оказалось кран на газовой магистрали с трещиной в месте соеденения внутри наружки, вообщем убрали кран, поставили тройник со штуцерами подсоеденили. Заправили 1300гр 410 граза(расчет 30гр на метр доп трассы), все ок. холодит, работает тихо.
на 6ой день умер. поехал сегодня, включил, компрессор включился, тарахтит. трубы примерно одинаковой температуры, жидкостная чуть теплее.
Я так понимаю компрессор не качает?
Вопрос-когда кран треснул из него масло вытекло, грамм 100 на глаз.
Могло ли такое изза нехватки масла быть?
Создано:
04-07-2011 10:26
Перейти
К сож-ю трасса длинная, метров 12 но от вн блока сразу вертикально вверх поднимаеться на 4 метра, по сути остатки масла должны были задерживаться и должно было хватить.
Работало не 6 а чуть больше.

ЕЩе момент.
На вилке в ра зетку была пристегнута бумажка-НЕ ВКЛЮЧАТЬ, ВЫШИБАЕТ АВТОМАТЫ.

НУ я потыкал мультиметром, вроде ок, на всяк с лучий открутил питание подогрева картера от наружника, включил ок, подключил подогрев, тоже ок.
Так и не понял почему вышибало автоматы.

Вопрос.
Рядом есть еще один идентичный апарат. в радиаторе наружки была дырка. попытались заварить, дырка увеличилась, от дырки зеленое пятно текучее вниз, отрезали 3 см трубки, трубка была забита зеленой гадостю, сухой, которая крошилась и выпадала оттуда.
Посмотрел вн блок от него же, все норма.
Создано:
04-07-2011 16:59
Перейти
Сегодня спустил немного фреона, в пробирку из первого кондера. сразу масло пошло, Желтое и ужасно горелым воняет.
Создано:
04-07-2011 17:00
Перейти
Подскажите где взять азот для промывки этих труб? хотим поставить туда На 22 газе Баллу 5квт вместо 3.5 квт Электрика.
Создано:
05-07-2011 09:55
Перейти
Ребята успокойтесь
R12-R410a-? вначале темы Вы были адекватным человеком и давали адекватные ответы.
Что-то вас занесло.
Создано:
05-07-2011 16:00
Перейти
Цитата
R12-R410a-? пишет:
зеленая гадость,которая будто бы забила трубы-это результат вашей"попытки заварить"....не стесняйтесь,работайте и пишите поподробнее-дам заочный мастер-класс
ОТ чего только в одном месте медная труба разрушилась? отрезок около 3см


ЕЩе вопрос http://printsip.ru/cgi/shop/item/Center_380 будет работать? стоит покупать?

И всетаки обясните по человечески.
Что делать с кондиционером который без давления простоял Энное кол-во лет на улице. С учетом того что какое масло лить в этот аппарат даже оф сервис не говорит.
Создано:
05-07-2011 18:29
Перейти
Р12- Спасибо.
Решено эти МУ-шки не востанавливать, в этом сезоне,Ю заберу их себе зимой может поковыраю.

Ставим туда BSV-18 На 22 Газе.
Прошу толковых советов.
Клиент хочет по возможности оставить трассу.
О ВОзможных проблемах вкурсе