Может кто подскажет. Кондиционер Fuji electric RC/RO-25HA касетного типа. На пульте светиться ошибка "EE:EE". При включении кондиционера с ПДУ ничего не происходит, молчит как мертвый. Когда отключаешь и включаешь автомат, от которого кондиционр запитан, ошибка проподает на некоторое время, открываются горизонтальные жалюзи и все, появляется ошибка. Еще при включении автомата во внутреннем блоке слышится "звук замыкания". В наружнем блоке на плате индикаторы ошибок молчат наглухо. Все питающие напряжения в норме. Перекидывали плату с внутреннего блока в такой же рабочий внутренний блок, кондиционер заработал исправно. Не могу понять, в чем проблема?
Смонтировали кондиционер AU/AS-24H53F торговой марки HORIZONT. При включении в сеть открываются и закрываются шторки, загораются зеленый (run) и красный (sleep) светодиоды, продолжают мигать, а потом гаснут. На команды ПДУ не реагирует. На сервисную кнопку тоже. При отключении наружнего блока, все то же самое. Может кто знает, в чем проблема?
Смонтировали кондиционер Neoclima NCS60AG3/NU60AG3 потолочный 17,9 кВт, трасса 3м. При включении на тепло выдает ошибку P7 - обледенение теплообменника наружного блока в режиме обогрева. Обледенение на теплообменнике отсутствует. Температура наружного воздуха -7 град. Продавец сказал, что наружный блок оснащен низкотемпературным комплектом - подогрев картера компрессора, то есть наружный блок может работать при температуре наружного воздуха до -15 град. Кондиционер новый, первый запуск.
В мануале написано, что при данной ошибке необходимо выключить и включить кондиционер заново, но это не помогает. В чем может быть причина? Поможет ли установка регулятора скорости вращения вентилятора?