Может кто подскажет. Кондиционер Fuji electric RC/RO-25HA касетного типа. На пульте светиться ошибка "EE:EE". При включении кондиционера с ПДУ ничего не происходит, молчит как мертвый. Когда отключаешь и включаешь автомат, от которого кондиционр запитан, ошибка проподает на некоторое время, открываются горизонтальные жалюзи и все, появляется ошибка. Еще при включении автомата во внутреннем блоке слышится "звук замыкания". В наружнем блоке на плате индикаторы ошибок молчат наглухо. Все питающие напряжения в норме. Перекидывали плату с внутреннего блока в такой же рабочий внутренний блок, кондиционер заработал исправно. Не могу понять, в чем проблема?
В инструкции написано: "при возникновении какого-либо сбоя в работе кондиционер прекращает функционирование, а на ПДУ вместо текущего времени появляется надпись"EE:EE"". Далее написано, что при нажатии определенной комбинации на ПДУ (одновременно две кнопки на 3 сек. ENERGY SAVE и ZONE CONTROL), должна начаться самодиагностика и на ПДУ должен высвититься соответствующий код ошибки. (преведена табличка кодов ошибок) Но с данным кондиционером ничего токого не происходит.
Совершенно верно, нажатие волшебных кнопок происходило при отжатой кнопки включения кондиционера. А также пробовали и при нажатой. И в том и в другом случае результат нулевой. Такое ощущение, что функция самотестирования просто отсутствует.
Я сам в шоке! К данному ПДУ подключено одновременно два кондиционера (ПДУ проводной). Так вот один из них работает просто супер, а второй полностью молчит. Подкидывали другой ПДУ, таже картина. Думали, может провод от ПДУ к кондиционеру перебит - прозвонили, все в порядке.
В руководстве написано, что к одному ПДУ можно подключить до 16-и кондиционеров. Самое интересное, что эта пара кондиционеров работала до некоторого времени. Теперь один из них не включается. В электр. соединениях до меня никто не лазил. А рядом висят еще две такие пары (всего 6 кондиционеров), у них все в норме.
Смонтировали кондиционер AU/AS-24H53F торговой марки HORIZONT. При включении в сеть открываются и закрываются шторки, загораются зеленый (run) и красный (sleep) светодиоды, продолжают мигать, а потом гаснут. На команды ПДУ не реагирует. На сервисную кнопку тоже. При отключении наружнего блока, все то же самое. Может кто знает, в чем проблема?
Проблема была в межблочном кабеле, точнее выпал провод из разъема на кабеле. Так было не видно, но после мельчайшего осмотра все выявилось. Спасибо тем, кто откликнулся.
Смонтировали кондиционер Neoclima NCS60AG3/NU60AG3 потолочный 17,9 кВт, трасса 3м. При включении на тепло выдает ошибку P7 - обледенение теплообменника наружного блока в режиме обогрева. Обледенение на теплообменнике отсутствует. Температура наружного воздуха -7 град. Продавец сказал, что наружный блок оснащен низкотемпературным комплектом - подогрев картера компрессора, то есть наружный блок может работать при температуре наружного воздуха до -15 град. Кондиционер новый, первый запуск.
В мануале написано, что при данной ошибке необходимо выключить и включить кондиционер заново, но это не помогает. В чем может быть причина? Поможет ли установка регулятора скорости вращения вентилятора?
Вскрыли наружный блок. есть два впаяных датчика на трубках. На теплообменнике в видимых областях датчика нет. А где обычно он крепиться? Может снизу теплообменника, или он не обязательно должен находится на теплообменнике?
Есть еще резиновая красная штучка на картере компрессора - не понятно, это подогрев картера, но почему он тогда не греется при работе кондиционера, или все-таки это датчик защиты от перегрева компрессора?