Лет 5-6 устанавливали решетки Tvitoplast и мультиканальные системы OPAL. Работали, а некоторые и сейчас работают без вопросов. К решеткам до сих пор ни каких претензий. Но вот, кажется, в 2010-м угораздило нас поставить 2 Тадирановских канальника снабженных системами OPAL ZC-107. Примерно через полгода начались проблемы. Во первых заклинил демпфер байпаса! Во вторых на 3-х или 4-х демпферах стали подклинивать приводы в момент включения. Причем дефект то проявлялся, то нет. Насколько помню, удалось нам 2 или 3 привода получить на замену. Приводы для ZC-107( с двумя разъемами) тогда уже более не выпускались -это были остатки. Всех подробностей уже не помню, но намучились мы тогда страшно, с заказчиком испортились отношения. К Tvitoplast -овским системам сильно охладели. Потом еще один раз поставили ZC- 207 на фанкойл. Два года все работало как надо. Прошлым летом стали клинить демпферы. Похоже, что по каким-то причинам деформировались корпуса. Скрежет страшный. Фанкойл сейчас не эксплуатируется, т.к. вышел из строя чиллер в здании, а вопрос его замены или ремонта видно решается не просто. Чувствую этим летом скрежета наслушаемся.
Уважаемые коллеги! Приходилось ли сталкиваться с подобным прибором, применять на практике? Предложил заказчику систему с рекуператором, но фирма, кот. будет заниматься монтажем отопления предлагает ему поставить вихревой теплогенератор и обещает тепловой энергии сколько нужно и почти даром. Есть таки чудо на земле?