normanfoster (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 7
Тема: «Kentatsu KSGC проблемы» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
10-05-2012 11:07
Перейти
Прошу помощи.

Пациент: Kentatsu KSGC21HFAN1 / KSRC21HFAN1
Установлен менее года назад. Офисное помещение 12 м2. Трасса около 7 м.

Симптомы: плохо работает на холод и не работает на тепло (стоит, думает, периодически включается на оттайку).

Приехали, оказалось, что значительная часть фреона ушла через плохую вальцовку. Фреон 410. Стравили весь фреон, заправили до 750. Сейчас картина такая:
1. На холод - работает хорошо. Компрессор пашет, все вентиляторы работают. Но ощущение, что регулировка скорости вентилятора внутреннего блока работает как-то странно, только на две скорости (включаю турбо – нет усиления потока).
2. На тепло – вентилятор внутреннего блока работает только на самой низкой скорости (не регулируется), дует еле-еле теплым воздухом. Компрессор при этом работает, но вентилятор внешнего блока не включается. Четырёхходовый клапан работает. В режиме «авто» задумывается намертво.

У кого какие идеи? Search Вопрос
Спасибо.
Cообщений в теме: 16
Тема: «Настенник+дренаж+канализация» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
20-05-2011 20:54
Перейти
Здравствуйте.
Форум читал долго, но ответа не нашел...

Ситуация:
Стоит Panasonic E7JKD (пол года ему) дренаж и все коммуникации в штробе. Дренаж в канализацию. При подключении, сантехники видимо забыли сделать сифон или петлю. В итоге сейчас агрегат воняет нещадно wall
Сам кондиционер открывал, даже отсоединил от него дренаж - пахнет точно оттуда.
Загвоздка в том, что "умельцы" зашили (плиткой и бетоном) место соединения дренажа и канализации так, что решить проблему можно только разобрав пол ванны и поработав перфоратором. Drill
Есть ли какой-то выход из положения??
Может эту "петллю" сделать в месте соединения с дренажем во внутр. блоке? Или насос дренажный установить? Или может какой-то клапан существует?

Помогите советом, что сделать, очень не хочется стену в ванной разбирать, а противогазы заканчиваются pray pray pray
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.