Добрый день,
кондиционер Samsung AQ12AWAX.
осенью его демонтировали, перед демонтажом закрыли вентили на наружном блоке, трубки закрутили изолентой.
весной смонтировали. через 2 месяца перестал охлаждать
Обмерзает жидкостная линия от наружного до внутреннего блока.вскрыли теплоизоляцию на трубках - следов масла нет, на гайках тоже нет . давление на всасывании 4 бара.
Что с ним?
может он работает в режиме обогрева несиотря на то, что на пульте установлен режим "cool"?
Кондиционер Fujitsu AOHR12LGC.
После подачи питания вентилятор внутреннего блока работает, в нару
жном блоке ничего не работает, светодиоды указывают на
"сбой последовательного обратного сигнала при пуске".
Замерил напряжение на наружном блоке.
L - N 0в
L - 3 0в
N - 3 0в
"земля" - L 28в
"земля" - N 28в
"земля" - 3 28в
напряжение в розетке 213в
как запустить наружный блок?
когда я впервые увидел этот кондиционер он не работал.по словам хозяев монтажник не смог его запустить в работу, ушел и даже денег не стал требовать за монтаж.
я прокинул новый провод соединил одноименные клеммы на внутреннем и наружном блоке... и ничего не изменилось
может кто-то сталкивался с этой неисправностью?