Кондиционер канальный DEKKER DDHSH600R/Y в работе 3 года, один раз дозаправлялся через 2 года эксплуатации.
Разница температур воздуха между входом и выходом 4 градуса (на входе 24 на выходе 20). Кажется что кондиционер не до охлаждает .Обморожений магистралей испарителя и радиатора не было. С наружного блока летом валит мощный горячий поток воздуха.
Начинается очередной сезон - планируем до заправлять по весу и вварить маслосъёмную петлю.
Что хочется выяснить:
1. Во время последней дозаправки фреоном R22 давление в нагнетающей тонкой магистрали на выходе наружного блока составляло 3.5 Атмосферы прибор показал перегрев 20 градусов. При повышении давления перегрев снижается
но мастер сказал что повышать давление страшно дальше - он заряжает всегда не выше 3.5 а кроме того - какое правильное давление для этого кондиционера он не знает.
2. Если пощупать рукой нагнетающую трубку возле внутреннего блока отчетливо ощущается бульканье крупных пузырей в трубке - а ней вроде должен быть только газ. Мастер сказал что может это масло вытекшее из компрессора в нижний блок и навернувшееся в компрессор из-за отсутствия маслосъёмной петли.
3. Подскажите если знаете - величину перегрева для DEKKER DDHSH600R/Y.
4. Что обозначает Design pressure 2.6/1.2 MPa в характеристиках кондиционера и на наклейке на наружном блоке.
5. Какая разница температур воздуха на входе и выходе внутреннего блока должна быть для этого кондиционера.