Цветов и растений нет случайно в помещении , недавно столкнулся с проблемой запаха причиной было цветочное (змеиное) дерево и кактусы.Кондиционер всасал в себя отмершие частички и завонял.
С запчастями на Фуджи электрик действительно дело швах , сам уже 2 года ищу плату на внутрянку канальник , присмотрите аналог с Генерал фуджитсу -сам менял несколько вентиляторов пока все работает.
Уважаемые мастера прошу помочь разобраться в одной проблеме с мультизональной системой DX-PRO Kentatsu , при включении внутрених блоков (12 шт. все кассетники мод.ktvx30hfdn1) слышен сильный шум(гул) из двигателя вентилятора внутреннего блока (на всех 3-х скоростях) , проверили подшипники норма (блоки новые), нигде ничего не задевает, причем у 2-х из 12-ти сильный гул не наблюдается , может кто сталкивался с данной проблемой и подскажет метод ее решения.
Перепад конечно аховый !!!Маслоподъемные на всас обязательны (через сколько метров смотрите сервис мануал), давление всаса и нагнетания пока в норме ,почему не холодит нужно разбираться , возможно требуется дозаправка на трассу с учетом длины.
5 литровый балон хватит только на опресовку 1 кондиционера , давление закачки для 410 -30-32 атм. , редуктор под азот для опресовки не найти или дорого , поэтому я пресую напрямую через штуцер и манометр высокого давления регулируя вентилем балона.