Есть коттедж. В нём гостиная, примерно 220м2. Потолки будут в чистоте около 3,5м. Проектировщик подает туда 3000 м3./час воздуха +14, через три потолочных анемостата 600х600. Соответственно еще 3 на вытяжку.
Когда я увидел дизайн-проект гостиной, мне поплохело. Смесь Эрмитажа и Зимнего.
Потолки не имеют сплошных плоскостей достаточно большой площади. Везде деревянные плинтуса, карнизы, здоровенные люстры. Да и при таком дизайне, "офисно-магазинные" решетки вообще смотреться не будут.
Появилась мысль - раздать воздух через круглые низкоскоростные воздухораспределители, наподобие этих -- "http://www.arktos.ru/detailitem.phtml?item_id=101". А дизайнер уже обыграет: то ли колонна, то ли еще какая подставка.
Вопрос -- не будет ли проблем? Еще раз - это гостиная/мини зал заседаний со здоровенным столом по центру.
В том то и дело, что это гостиная коттеджа. 3000м3/час при +14С, это с учетом кондиционирования.
Если бы общеобменка, вопросов бы небыло.
Фальшригеля -- боюсь в существующий дизайн вмонтировать будет проблематично. Потому и появилась мысль
об низкоскоростных воздухораспределителях, типа Арктоса.
Узкие потолочные щелевые распределители на такой расход -- на потолке места может не хватить.
справа (если смотреть картинку 2) есть еще что-то вроде эркера, где-то квадратов 40. Но это уже не критично. Во второй картинке окна напротив выходят на юго-запад.
to azar
Мне нравиться вариант с решетками в углах. Пока помещение с прямыми углами. Думаю по декоративным решеткам договорюсь. Кроме того, сделав их съемными, всегда можно отбалансировать систему.
Только вопрос, при таком способе раздачи и температуре +14 (расчет проектировщика), не будет ли проблем. Типа заказчику некомфортно, сквозняки, по ногам тянет и т.д.
подать воздух снизу около окон проблематично. Полы залиты, есть водяной обогрев в полу. Снизу из подвала не подойти. Зато вверху, за потолком, см.60 есть.
alem-у
Вы имеете в виду под "карманом" перепад в потолке? Да там есть такое. Но в этом случае деревянные потолочные плинтуса надо заменять на деревянные решетчатые. За ними в потолке линейные воздухораспределители. Я правильно понял?
Только дизайнеры меня за это Кроме того, если действительно подавать расчетные 3000м3/час (это расчеты проектировщика), то хватит ли этих карнизов?