При включении наружного блока, компрессор около секунды гудит, при этом слышен потрескивающий звук пускового реле, потом всё вырубается на секунду, внутренний блок включается снова, и после несколькоминутной задержки на пуск компрессора все повторяется. Кондиционер новый (первый пуск), грешил в начале на сечение провода питания (было сначала 2,5 мм), заменил на 4мм. Напряжение 230 В, ампераж во время пуска 23 А (номинальное 16А). Пусковой конденсатор в норме, при принудительном замыкании контактов пускового реле компресор просто гудит, и вырубается внутренний блок. Неужели заклинило ? Может чё посоветуете?
Вчера заказчики подгоняли, и замеры делались немного впопыхах. Сегодня всё спокойно перемерял.
Снял все данные для того чтобы можна было сделать выводы:
Ввод - 3 ф. (АВВГ 4*10), питающий провод (4мм, около 25м.п.) подключён на вводной автомат. Переподключал на все фазы, запитал от лучшей фазы - 230В (питание подавал прямо на "горшок" через пусковой конденсатор (конд. в норме - 53 uF при номинале 55).Сопротивление обмоток компр. 0,9 Ом и 1,9 Ом, общее - 2,9 Ом. На корпус не звонятся.
При подаче напряжения:
слабый гул компрессора, просадка напряжения до 100В, сила тока 27А.
Смущает малое сопротивление обмоток, да и сила тока при таком раскладе должна быть около 50А.
Вот и меня мучают смутные сомнения по этому поводу, но проверить в другом месте..., это ж не телевизор.
Хотя где-то недели две назад ставил такой же, в кабаке, а кабак в сельской местности, где с электросетями ситуация не ахти. Там запускается нормально. Правда когда включается холодильная установка в холодильной камере, сплит запускатся не хочет.