Если рассказать все нюансы, то получиться "Война и мир" (по объему).
Советую начать с выработки технического задания совместно с заказчиком. Как появиться ТЗ, можно будет поговорить о том как это сделать лучше.
В общем нормальном случае это выглядит как описал М55, но не надо забывать о том, что может потребоваться еще и вентиляция, система дымоудаления, сигнализации и т. д. Заказчик посмотрит на цену.... и поставит оконник.
Примерно с 95 -го года кондиционеры Argo прекрасно работают на базовых станциях сети Би Лайн.
Надежность оборудования очень высокая, в том числе и при сумасшедшей эксплуатации в игровых залах Джек Пота.
Программу с таким же названием делает тот же производитель и для RC Group. Пока сказать что-либо трудно, потому что продано было таких комплектов очень немного, но те что проданы - работают.
Мы в свое время были первыми, кто привез в Россию оборудование Acson. На первом же объекте наелись по самое некуда... Оставшуюся партию распродали только после того, как каждую единицу доработали. Подробности не пишу, но поверьте - в наружном блоке нетронутыми оставались лишь конденсатор и компрессор.
Увеличение диаметра газовой линии может привести к ухудшению условий для возврата масла со всеми вытекающими последствиями. Если производитель не гарантирует работу кондиционера при такой длине трасс и перепаде высот, то лучше сменить производителя, правда такая замена произойдет с увеличением цены. Но что поделать, за все надо платить.
Просто для информации - я бы на такой договор с заказчиком не пошел.
Переохлаждением жидкого фреона называется разность между температурой конденсации жидкости при данном давлении и температурой самой жидкости при этом же давлении. Нормальная величина переохлаждения в конденсаторах с воздушным охлаждением составляет от 4 до 8 градусов. Это основы холодильной техники.
Прежде чем браться за монтаж кондиционеров, в первую очередь, совершенно обязательно надо выучить, что слово фрЕон пишется через Е.
Второе - вакуумных компрессоров в природе не существует: есть вакуумные насосы для понижения давления (откачки) и компрессоры, которые повышают давление.
Третье - может стоит подумать о том, чтобы заняться другим бизнесом, без монтажа кондиционеров?
Для того чтобы что-нибудь получилось надо взять нормальные медные трубы, нормальный припой (серебряный или медно-фосфорный в зависимости от понимания того, что Вы делаете), азот и, самое главное, нормального человека, у которого руки на месте и голова