Добрый день, всем!Такая история: есть одна компания, которой на обслуживание свалился объект, где стоят чиллеры Carrier (13 шт) в неидеальном состоянии. Теперь вопрос: 1)Можно ли к чиллерам с контроллерами pro dialog plus подключить компьютер для детальной диагностики и где найти программное обеспечение для этого. 2)Как можно записаться на обучение от Carrier. 3)Можно ли запустить контур чиллера 30RB 0462-0058, если в нём неисправен один из 4-х компрессоров. Заранее спасибо!!!
30RB очень удачная серия на мой взгляд.
Да, с нерабочим компрессором запускается. Отключаешь компрессор, появляется ошибка обрив связи, но контур включается.
У меня таких 4 штуки, 5 лет непрерывной эксплуатации, всего 2 мертвых горшка.
Спасибо karabats Завтра поеду на объект буду выпаивать компрессор и впаивать заглушки. А что с маслом в рабочих компрессорах? заменить,или новый фильтр возьмёт на себя всё г...?
И ещё заказчик очень хочет извлечь из контроллера информацию о причине выхода из строя компрессора. Это возможно и есть ли смысл в этом?
Регион - Москва.