karabats (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 22
Тема: «Регламент ТО для чиллеров., Где взять?» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
Создано:
11-05-2011 10:56
Перейти
Добрый день, коллеги.

Интересует данный вопрос.
А конкретно регламент замены масла в чиллерах (ну и прочей технике, кроме бытовухи). Читаю мануалы на Carrier, GEA, Trane нигде не могу найти четко обозначенный срок. Стоит много техники на несколько мегаватт. Почти все по 5-6 лет. Надо как-то обосновать замену.
Создано:
24-05-2012 18:44
Перейти
Господа, добрый день.

Есть ли в Питере лаборатории, готовые сделать анализ компрессорного масла на кислоту и воду?
Может кто-нибудь знает...

Нужна нормальная лаборатория с красивыми бумажками для зака.

Спасибо.
Cообщений в теме: 47
Тема: «Кондиционирование умного дома., Выбор производителя.» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
08-01-2011 16:58
Перейти
Здравствуйте.

Имеется небольшой коттедж, в 7 помещений которого надо установить настенные кондиционеры. Есть место максимум на два наружника, поэтому либо мультисплит, либо мультизона.
Вроде все просто, если бы не система умный дом.

Посоветуйте, кто сталкивался, у кого из производителей легче и дешевле это реализуется.
Изначально планировалось MHI, но их шлюз LonWorks стоит просто неприличную сумму, на уровне самой мультизоны, а если ставить мультисплит, то его придется объединять в SuperLink и все равно ставить шлюз.
Есть ли какой-то способ обойтись без шлюза? Мне говорили, что на KX4 можно.
И как обстоят дела в этой области у других фирм?
Заранее спасибо.
Cообщений в теме: 25
Тема: «ККБ очумелые ручки., Сборка своими силами.» в форуме: Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения
Создано:
24-05-2011 01:14
Перейти
Доброго времени суток.

Последнее время терзает мысль о сборке ККБ своими силами, ну или почти своими.
Сижу балуюсь с кулпаком.
Вот например: нужно 15 кВт при Т кипения +7, Т конденсации +40-50.
Буржуйские блоки нормальных фирм стоят около 100т.р.
При этом там абсолютно ничего нет: ни нормальной регулировки давления конденсации, ни регулирования производительности, нет нормальной защиты от дурака, плюс ко всему стоит компрессор типа ЛЖ, Санье и пр.

Берем, к примеру, компрессор R22 Copeland ZR 61KC- TFD (25000р), и на его базе строим ККБ. Вбиваю ттх в кулпак, получаю lgP-h диаграмму. Все, основные точки отправления есть.

Далее конденсатор. Кулпак говорит, что тепловая емкость (heating capacity) 18,8 кВт, и сразу же первый вопрос: с каким запасом брать кондер? Коэффициент 1.2-1.8? Разница в цене незначительна, около 15, ну максимум 20 т.р. К конденсатору вентилятор ЦильАбегг(или другие) на 8000 кубов (2 по 315 например) - 8-9т.р. Корпус будет стоить порядка 15-20 т.р. в зависимости от рамы и покраски.

Можно также поставить ресивер, фильтр на жидкостную.
В конце концов отделитель жидкости на всас.
Вместо ТРВ воткнуть ЭРВ с простеньким контроллером для поддержания перегрева(в стоимость блока не входит, разумеется).

Автоматизация в общих чертах: управление сухими контактами с щита вентустановки, защита по ЛП, ХП, току и перекосу фаз, плюс плавная регулировка давления конденсации по преобразователю давления, питание на соленоид и сигнал аварии на щит.

Доктор, я идиот? )))

Кто-нибудь занимался подобным ананизмом? Какие камни подводные могут выплыть? Стоит ли овчинка выделки?
Cообщений в теме: 10
Тема: «General-Fujitsu E01» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
11-05-2012 17:54
Перейти
Коллеги, доброго времени суток.

На старом кассетном сплите AUG54RPA3W ошибка E01 - нет связи внутрянки и наружки.
На деле связь есть))) в смысле межблок, контакты на платах и пр.
На что посмотреть в первую очередь? Наиболее вероятно плата внутрянки или наружки?
По фуджитсу ниразу не спец, а серия популярная, может кто-нибудь сталкивался.
Cообщений в теме: 12
Тема: «Проблема с Huile), Холодилка ледового катка.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
03-08-2012 21:55
Перейти
Доброго времени суток.

Тема больше по холоду, но все же:

Имеются 4 холодильных машинки на 6ти цилиндровых поршнях Битзер (модель позже). Обслуживают ледовую арену (маленькую).
С недавнего времени появилась проблема: из картера во время длительной работы улетает масло.
На нагнетании маслоотделитель Алко OSH 411. На линии возврата масла - смотровое окно и вентиль.
Во время стоянки уровень масла в норме. Сразу после пуска масловозврат оживляется секунд на 30, доводит уровень до максимума (не жидкарь с пеной, именно масло в окошке). Но во время работы уровень плавно снижается до критичного.
Дифреле на масло молчит.
Параметры в работе.
ПО - 2-4 К (ступенчатая регулировка конденсации), но пузырей нет.
Тн - 38 С.
ПГН - 27-31 С.
Ти - -25С.
ПГ - 6-10 (ЕКС316А - EVD).
Фреон R404A.
Токи чуть ниже нормы (не жарко было, +26).
Т вх -14-15 С, Т вых -18 С.
Работает как часы. Меня вызвали изначально заменить NRD, т.к. перепускал жидкарь на стоянке.

Думаю, что это маслоотделитель, т.к. масловозврат идет, но очень слабо. Либо поплавок западает, либо канал забился.

Есть какие-нибудь мысли?

П.С.: если что, пока не матерюсь, просто на табличке около смотрового стекла написано: Oil - Huile - и еще на каком-то языке))))
Создано:
08-05-2013 15:36
Перейти
Доброго времени суток, коллеги.

Итак, в филиал по СЗФО одной известной компании по продажам климатической техники ищется технический специалист.
В обязанности будет входить подбор оборудования и технические консультации.
Необходимо базовое понимание по мультизональным системам, чиллерам, прецизионному кондиционированию и вентоборудованию.
Приветствуется опыт работы в подобного типа компаниях.
Основной акцент на желание работать и развиваться.

От себя:
Стабильная белая зарплата, соцпакет и прочие прелести жизни.
Поспособствую в развитии профессиональных навыков.


Для связи:
biocond22(ваф-ваф)gmail.com

П.С.: если у кого-то есть скучающий адекватный товарищ в СПб, велкам.
   

 