Всем привет! Скажу сразу, я не спец и не профи, любитель.
Есть кондиционер MB. Установил зимний комплект. Обогрев картера, слива, регулятор вращения.
20.12.2010 - на улице -9 давление в спокойствии 4.5, в охлождении 2.3-3.5, на кондере установлено 20 градусов. Полет нормальный. Оставил работать на ночь.
21.12.2010 Прихожу утром, внутренний блок крутится в холостую, холод не идет. Обмерзла тонкая трубка. (1/4" 6.3mm) на наружном блоке. Выключаю, отхожу по делам.
Беру баллон, колектор (добавить газа) и тут самое странное: давление в спокойствии 8, включаю на холод 20, падает до 4(холод идет), через 1 мин падает до 0 и все. Холода нет, трубка не мерзнет. На улице -2.
Zuk Да, сам, штук 40 уже поставили за 3 года, но работает зимой только этот.
Комплект по инструкции настраивал.
"All_about_conditioners.pdf" где то здесь вроде бы нашел, давно еще.
Кстати, вентилятор похоже не замедляется, точно не скажу, понаблюдать нужно.
Датчик посередине радиатора стоит слева на трубке, на нем утеплитель , опять же по инструкции.
BIS Какое давление примерно будет нормой и в -2 и в -25? Трасса метров 8-9, 9 и 6 трубка. В комнате нужно поддерживать ~ 20 градусов. (серверная).
Погреть капиляр может феном?
И еще ваккумировать при температуре -, можно?
А вообще кондиционер старый, там и 4ех ходовой удалял, и компрессор менял, и лопасти вентилятора клеил, балансировал... Менять начальство не хочет на новый.
Вобщем разобрал наружный блок, првоерил регулятор, датчик, все исправно. Подрегулировал не много.
Поставил на место погрел капиляр феном, собрал. Запускаю:
Режим cool 20 градусов
В спокойствии давление 8
Падает до 2 и ходит между 2-4, при этом холодит как надо, мерил температуру, на выходе.
При этом чуть, чуть покрывается инеем трубка на радиаторе внтуреннего блока.
Продолжалось это минут 10. Потом давление падает даже ниже ноля, трубка оттаивает и все. Давление не повышается, на наружном блоке обмерзает трубка 6. Кондишен не холодит...