Не запускается наружный блок AJYA90UBTF на режим отопления.Пульт внутреннего блока показывает ошибку 32,а на плате наружного блока постоянно мигает LED1 и периодически подмигивает LED2 и LED6.Что бы это значило? Помогите разобраться.
Привет! Спасибо за поддержку.LED2 и LED6 моргают приблизительно через каждые 8 секунд по 2 раза одновременно.Имеется 2 наружных блока,обьедененных в одну систему фреоновых трубопроводов.Марка блока с которой начинается шлейф сигнальной линии AJYA90UBTF(2 компрессора).У второго блока отсутствует шилдик с информацией,но у него один такой же компрессор.Какой же из этих блоков основной?
Спасибо ребята за участие в моей проблеме! Никогда не сталкивался с такой проблемой на таком уровне.В основном я занимаюсь сплитами,а здесь такой случай,что очень попросили помочь.У нас в Ташкенте мало специалистов по таким системам,а монтируют их или турки или югославы.И как правило не оставляют заказчику никакой документации.
И так с помощью Вашей информации я имею следующее:
Вспомогательный блок марки AJYA90UBTF с двумя компрессорами(2 магнитных пускателя ( A 23 F ) и ведущий без шилдика с одним магнитным пускателем(A 23 F).
На плате вспомогат.блока моргает LED2 -11 раз,а на плате основного моргает LED1 постоянно и периодически LED2 и LED6 по 2 раза.
И еще такая штука –при принудительном кратковременном запуске через магнитный пускатель, компрессора вспомогат.блока гудят и не раскручиваются, а компрессор основного блока нормально запускается. Далее, Вы сказали мне,что Е32 это ошибка наружных блоков,поэтому я попробовал следующее:отключил силовые и сигнальный кабеля от вспомогательного блока и попытался вновь протестировать и запустить систему,при этом я подал питание только на самые удаленные по сигнальному шлейфу внутренние блоки(4 блока).Система не пошла,опять ошибка Е32,но на плате наружного(основного)блока моргает постоянно LED1 ,а остальные 5 светодиодов горят без морганий.У меня все.Помогайте пожалуйста.
откинуть слэйв -???
закрывать все краны-???
непонятная для меня(дилетанта)терминалогия
И еще:дело в том ,что вчера на тепло работало,а утром перестало-?????