Достаточно неудобно очищать крыльчатку вентилятора внутр. блока на кондиционере Mitsubishi Electric MSZ-GE. Может быть ее можно вынуть для промывки-чистки?
Или только вариант с опрыскиванием всякой химией?
Уважаемые специалисты!
Определяю, что поставить в комнаты небольшого размера (спальня меньше 10 кв.м и кухня с коридором 13 кв.м., произв-ть по калькулятору, соотв., 1.37 и 1.61).
По кухне понятно, что почти любой кондиционер на 2 кВт (семерка и даже девятка) подойдет в смысле отсутствия избыточной мощности.
А по комнате в 9,3 м пытаюсь найти что-то из моделей фирм «верхней группы», имеющее самый низкий нижний порог холода (Daikin, ME, MHI, FG, GF). Результаты в таблице.
Модель Мощн. Холодопр-ть Примечание
MHI SRK20ZG-S 2 0,5-2,8 вроде как «свистел» и видимо уже не производится
MHI SRK20ZJ-S 2 1.0-2.7
FG ASYA07LG 2 0,5-3,0 Китай
FG ASYB09LD 2,6 0,5-3,7 Китай
GF ASHA07L 2 0,5-3,0 ? Не Китай?
GF ASHB09LDC 2,6 0,5-3,7 Не Китай?
ME MSZ-GE25 2,5 1,1-3,5
ME MSZ-FD25 2,5 1,1-3,5
ME MSZ-SF15VA 1,5 ??? В составе мультисплита MXZ-2B30 (40)VA с диапазоном от
1,1 до 4,0 (4,5)
Daik.FTXS(G)-20 2 1,3-2,0-2,8 (мин-ном-макс)
Hit RAS-10XH1 2,5 0,5-3,4
Hit RAS-10JN4 2,5 0,9-3,1 AirExchanger
Hit RAS-10EH2 2,5 0,9-3,1
Eсли мин. производительность кондиционера 1,1 кВт (а макс., например, 2,5), а комната 9 кв.м и на нее надо 1,3 кВт, то охладится до 22 гр. комната достаточно быстро и при такой мин. мощности (1,1) кондиционеру придется выключиться или он начнет переохлаждение.
ТО есть работа будет в старт-стопном режиме и многие преимущества инвертера теряются.
Изначально ориентировался на MHI SRK20ZG-S. Мультисплит получается вроде бы дороже и не понятно, как распределяется мощность между двумя блоками.
Не очень понятно, что означают ступенчатые диапазоны у Daikin? Но раз написано «Мин. – 1,3», значит меньше он выдать не может?
To Kord
1. Потому что дороже выходит тысяч на 20 и вообще если сломался наружный, то кердык двум комнатам. Хотя конечно очень привлекает один нар. блок.
2. Не понимаю, как при выключенном блоке на кухне будет идти мощность на внутреннем блоке в комнате (внешний блок -мин. 1,1).
3. Ничего не видел в форумах о таком кондиционере (практика) и, по-моему, их мало продают.
Если кто сможет, ответьте еще на "неявные" вопросы в моем письме (Китай -не Китай, Daikin) и вообще стоит ли заморачиваться на эту тему (про минимальные пороги и старт-стопный режим инвертера).
Спасибо.
Я как раз не столько про достоинства-недостатки, сколько про проблему выбора для комнаты 9,3 кв.м - надо ли заморачиваться тем, что мин. порог инвертора слишком близок к потребному для охлаждения комнаты.
Цитата с сайта Русклимата (статья обзорная):
"В каталогах для инверторных сплит систем указывается не одно значение мощности, а диапазон, в котором она может изменяться. Чем этот диапазон шире, тем точнее инверторный кондиционер сможет поддерживать заданную температуру. Поэтому при выборе инверторной сплит системы следует обращать внимание не только на номинальную мощность, но и на отношение максимальной мощности к минимальной — чем больше будет это значение, тем лучше."
Я делаю вывод, что из приличных моделей для малых комнат подходят только:
FG ASYA07LG 2 (0,5-3,0) Китай
FG ASYB09LD 2,6 (0,5-3,7) Китай
GF ASHA07L 2 (0,5-3,0 ?) Не Китай?
GF ASHB09LDC 2,6 (0,5-3,7) Не Китай?
Причина: другие, охладив комнату до нужной темп-ры, на мин. мощности 1,1 и тем более 1,3 должны будут выключаться.
Или я не прав?
kord пишет:
To RNA314
Объясните, чем Вам не подходит вариант мультисплита с внутренним блоком MSZ- SF15?
Технические характеристики соответствуют заданию.
Михаил
Цитата
BIS пишет:
При производительности компрессора менее 30% значительно ухудшаются условия смазки. Поэтому, производители или лукавят с цифрами или загоняют компрессор в недопустимые условия работы.
Спасибо.
Выходит, что наиболее интересным является всё-же вариант мультисплита GE MXZ-2B с блоками SF15 в малую
и SF20 (GE20, GE22, GE 25) в кухню с коридором.
Но обнаружил на сайте GE интересную табличку (прилагаю), из которой следует, что
при внешнем блоке MXZ-2B30 внутренние более-менее достигают нужных мне величин
в номинальном режиме (1,37 и 1,61 = 2,98) только для варианта 22+25, а
для MXZ-2B40 - для варианта 15+20 (или 15+22).
Т.е. получается, что при использовании мультисплита внутренние блоки выдают меньше номинала.
Совершенно неочевидно.
BIS пишет:
2 RNA314
При производительности компрессора менее 30% значительно ухудшаются условия смазки.
Поэтому, производители или лукавят с цифрами или загоняют компрессор в недопустимые условия работы.
Получается, что FG ASYA07LG 2 (0,5-3,0) и GF ASHA07L 2 (0,5-3,0) при номинальной мощности 2 квт будут удовлетворять
условиям "неухудшения условий смазки" при мощности от 0,6 квт (что очень неплохо).
То есть для небольшой комнаты эти инверторы должны обеспечить снижение холодопр-ти при необходимости до достаточно низкого уровня (например, 0,9) без выключения?
Есть ли какие-то мнения по этим кондиционерам (ASYA - Китай по данным в форумах, а ASHA - непонятно): сервис и т.д.