Здравствуйте. Нужна инструкция по монтажу к LG A09LKR это Art Cool Panel, а точнее рекомендации по установке внутренних блоков(на каком расстоянии от пола лучше ставить и ограничения справа и слева по препятствиям для выходящего воздуха). Есть единственное место для установки, справа от дверного проёма простенок шириной 800 мм. Если на него ставить справа от внутреннего блока остаётся 115 мм до стенки. Это и смущает...
Здравствуйте. Помогите разобраться с алгоритмом работы системы вентиляции в ИТП(см. на схему). Контройлер ИУК-31 Агростроевский. Аналоговых входов - пять(3 разности давления на вентиляторах и фильтре, и 2 температуры, зима/лето и приток). Т. Е. в каком положении должны быть воздушные клапаны(отрыт/закрыт) относительно режима зима/лето??? Какой вообще принцип работы систем с рециркуляцией???
Что сейчас: Датчик температуры(зима/лето) стоит в канале до вентилятора, в помещении, до выхода на улицу ещё есть расстояние. Датчик температуры притока, стоит в помещении ИТП. При уставке зима/лето 5 градусов, режим "зима" - закрывается Кл. 1, открываются Кл.3 и Кл.2. Получается полный бред, система работает на рециркуляции воздуха, сброса избытков тепла нет, а они как раз очень нужны в ИТП под 35 градусов! В режиме "лето" - открывается Кл. 1 и Кл. 2, закрывается Кл. 3. Т. К. датчик температуры "наружки" стоит в вент. канале, который находится в помещении(см. выше), температура там выше чем на улице. После открытия Кл.1 температура около датчика начинает падать и мы получаем пульсирующие переходы режимов зима/лето. Помогите разобраться пожалуйста:))))))
Спасибо большое за помощь!!!
Приводы стоят обычные(открытие/закрытие)-LF230-S и NF230-S.
Тут кое-что то же в голову пришло:) Я думаю, что можно обойтись только изменением работы Кл.1, сделать, чтобы он в режиме зима, то же открывался. Ну и датчик зима/лето вынести на улицу. Я каюсь, кое-что забыл указать:) Приточный вентилятор имеет больший расход чем вытяжной, а байпас рециркуляции имеет меньшее сечение(работает на некое дросселирование патока).
Что получаем:
Режим "Зима" - Кл. 1 открыт, Кл. 2 открыт, Кл. 3 открыт. Байпас своим сечением делает нужный расход подмеса к притоку(это конечно стоит проверить, будет ли нужная температура после смешивания, придётся ждать следующих морозов:))
Режим "Лето" - Кл. 1 открыт, Кл. 2 открыт, Кл. 3 закрыт. Система начинает работать на полный приток с улицы.
Есть ещё один исходящий косяк. Из-за того, что приточный вентилятор имеет больший расход чем вытяжной, на датчике разности давлений вытяжного вентилятора перепад уходит в 0 Па:) и систему рубит по аварии ВВ. Ну это ладно, туда можно поставить неисправный датчик, который всегда показывает 80 Па:)
Здравствуйте. Решил написать сюда, так как советуюсь в основном по кондиционерному оборудованию и знаю, что не откажите в помощи:) Но тут немножко другая ситуация...
Смонтировали холодильную установку KIDE ESH00151838(среднетемпературная). Система с рессивером, соленойдом, ТРВ. МОщность 1838 Вт. Как оказалось, она пустая, просто опресованна азотом. Надо её заправить. Тех. документации по заправке, никакой нет. Наличие рессивера и ТРВ ввело меня в ступор при размышлениях о корректной заправке по переохлаждению и перегреву. Система с зимним комплектом. Может есть какая хитрость, усреднённое значение для установок такой комплектации и мощности от чего можно оттолкнуться. Трасса там около 2м 3/8, фреон 404А. Ща, конечно, полезу в Котзу освежать в памяти, но всё-таки, на что обратить внимание в первую очередь? Спасибо!
RusBuka, спасибо за ответ!!!! С наступающим Новым Годом!!!! Тот, кто продавал:), сообщил, что объём рессивера 2,8 литра...
Значит:
Объём = 0,0028 м3
Плотность насыщ. жидкости при 25гр. = 1045 кг/м3
Получается масса = 2,926 кг
3/4 отмассы = 2,195 кг плюс 2 метра трассы до ТРВ = 0,133 кг
Ответ: 2,328 кг
Не ошибся???
Спасибо!!!!
Да стоит там стекло в наружке... Пугает адекватность отработки "зимнего комплекта"... Поэтому, рассуждения все и были, на тему, сколько приблизительно влить... Всё равно за ней "следить", как оттайка работает и т. д.
Ребят, а кто как мешает жидкость для контроля утечек? Я пробовал вода-моющее средство(потом в небольшой пульверизатор), но как то жидковато получается... Может кто поделится пропорцией?
Присоединяюсь "по Дайкинам"... Системы RMXS140. Иногда приходиться врезаться для подключения доп. внутренних. Перекрываю жидкосный вентиль, перевожу в режим ручной дозаправки откачивает до 1,5 Bar где-то, а потом перепускает. Хотелось бы конечно обойти это перепускание. А так, после закрывания всас. вентиля, газа мало остаётся в трубах.