nausima (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
19-03-2016 19:28
Перейти
Какой вентилятор для притока и вытяжки планируете? производитель, модель...
С уважением nausima
Создано:
21-02-2012 00:10
Перейти
Кто как замеряет расход на круглых дифузорах типа ДПУ-М. Обычно стараюсь мерять расход в воздуховоде, но иногда это не всегда возможно, хотел бы услышать метод такого замера из практики.
С уважением nausima
Создано:
21-02-2012 18:58
Перейти
Цитата
воронка с известным диаметром приставляется к диффузору и изменяется скорость в сечении анемометром


Воронка и анемометр определенной модели?
На практике меряли? Слышал что делают самодельные воронки, в самом простом случае обычный кусок воздуховода при жимется к дифузору :)
С уважением nausima
Создано:
21-02-2012 19:05
Перейти
Цитата
Ещё способ - по К-фактору. Нужен микроманометр, спец. датчик приёма статического давления (изогнутая трубка). Плюс, желательно, калибровочная линейка, для замера открытия клапана. Не забывать, что должен быть прямой участок до анемостата.


В арсенале имеется TESTO 435-4, трубка пито.
В приборе есть функция к-фактор. На практике меряли?
С уважением nausima
Создано:
21-02-2012 23:12
Перейти
СПБ.
А в какую сторну смотреть, направте мой взгляд куда нужно
С уважением nausima
Создано:
06-06-2012 19:57
Перейти
показывал воронкой расход воздуха на круглом диффузоре (тарельчатом).
инспектор задал вопрос который загнал в тупик- где написано в снипе что можно воронкой мерить воздух...
Что ему грамотно ответить..?
С уважением nausima
Создано:
06-06-2012 21:14
Перейти
Цитата
Другое дело, что без компенсации противодавления воронки занижают расход. Но правильные вопросы сейчас редко задают.


коэф воронки пользуюсь
С уважением nausima
Создано:
26-07-2012 21:56
Перейти
После запуска системы на 410 фреоне кружок на смотровом стекле салатового цвета (между желтым и зеленым). Система была осушенна отвакуумирована, фильтр осушитель смонтирован.
Заказчик не принимает систему ссылаясь на присуствие влаги.
Ворпос.
1. Должно ли окошко стать зеленым?
2. Смотрел другие смотровые там тоже салатовый. Как обьяснить заказчику?
3. Что нужно сделать чтоб цвет кружка стал зеленым?
С уважением nausima
Создано:
08-04-2013 05:45
Перейти
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Есть ли документ который регламентирует организацию доступа к регулирующей арматуре (дроселя, балансиры, задвижки).
Заказчик требует раскидать воздух, 50% дроселей похороненно за гипроком, люки не хочет вырезать так как портится дизайн проект.
Как ему аргументировать документально(снип) что нужен доступ.
С уважением nausima
Создано:
08-04-2013 14:29
Перейти
Вот нашел кое что в снипах:

СНиП III-28-75

3.5. Разборные соединения трубопроводов и воздуховодов, а также арматура, ревизии и прочистки должны располагаться в местах, доступных для обслуживания.При открытой прокладке они не должны располагаться в толще стен, перегородок, перекрытий и других конструкциях здания.

3.6. При скрытой прокладке трубопроводов во всех местах расположения разборных соединений, арматуры,
ревизий и прочисток должны устраиваться люки, обеспечивающие доступ для осмотра и обслуживания.

3.158. Регулирующие устройства (шиберы, дроссель-клапаны, задвижки) должны легко открываться и закрываться.
К ним должен быть обеспечен свободный доступ. Снаружи воздуховодов и камер должны быть устроены
приспособления для фиксации шиберов и дроссель-клапанов и указатели положений их запорных органов.

Буду пытаться обьяснять.
С уважением nausima