после отключения эл. питания - включается демо режим на холод , а при
выключении и снова включении с пульта ДУ все нормализуется и так до
следующего отключения эл.питания. Все грешат на платы , похоже их две ...
Помогите разобраться в этой проблеме
Здравствуйте!
Есть проблема с внутренним блоком кондиционера Panasonic CS-A12CKP, после включения работает 1мин и отключает наружку.
Плата была в ремонте в сервис центре Panasonic.
И можно запустить данную модель без датчиков температуры воздуха и трубы.
Здравствуйте коллеги!
Подскажите где можно приобрести автоматическое устройство управления кондиционерами CCM-033.
Для управления 2 Mitsubishi Heavy SRK40HG-1/
Или другой аналог, выбрал этот что бы не лесть в блок и к плате.
С уважением Дмитрий.
Здравствуйте!
Где можно приобрести Пульт адресации блоков ASC-02, для H-MRV Haier.
Или взять на прокат?
С уважением Дмитрий.
P.S Слетел адрес (после замены платы, , наружный блок не включается, его не видит, как можно обойти эту проблему.
Здравствуйте!
Нужна помощь!!
Есть кассетная сплит система.Периодически вылетает ошибка 4 мигания, по моим данным данная ошибка обозначает перегрузка компрессора.
Давление в системе 3,8 атм, блок чистый , ток 3, 8 А по всем фазам (репрессор 3х фазный)
Может датчик накрылся и дает ложную тревогу??
Здравствуйте форумчане!
Есть вопрос: можно ли поставить регулятор вращения на полупром(LG) 2х вентиляторный.
ставить автоматику на работу по температуре думаю не получиться так как распределение фреона разбито на 6-9 входов, поймать золотую середину не получается, а вот поставить автоматика на давление нагнетания перед конденсатором можно (например Danfoss XGE-4C)/ Но здесь появляется вопрос электродвигатель вентилятора сможет работать ( был печальный случай на Daikin он сгорел, правда там к движку подходила 6 проводов) сейчас только 3.
Здравствуйте!
Проблема с кондиционером MItsubishi Heavy 508HES3B
уходит в ошибку 2 моргания на наружном блоке ( сверх ток )
1. через 20 с после включения компрессора.
2. ток увеличивается до 8,5 А.
3. давление на нагнетании до 28 атм.
4. конденсатор чистый.
5 фреон в норме.
6. вентилятор включаются сьем тепла происхотит.
есть предположения что не срабатывает Subcooling
coil, это и есть Служебный клапан
7. в мануале Проверка со стороны блока:
• При охлаждении: FM0 работает?
• Во время нагрева:
o FM1 работает?
o Служебный клапан (с газовой
стороны) открыт полностью?
o Фильтр забит?
• Есть перегрузка?
• Место установки внутреннего и
внешнего блоков адекватно?
• Во внутреннем/внешнем блоке
есть ли короткое замыкание?
С уважением Дмитрий.