sergiyL (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
26-09-2010 19:28
Перейти
Балкон застекляться не будет. Про шариковый сифон я уже подумываю. Теперь поставлю вопрос по-другому - а, как бы кто из Гуру сделал кондиционирование этой комнаты с учетом оптимального монтажа и здорового проживания (перенос внешних, наружных блоков и любые другие моменты приветствуются)?
Спасибо
Создано:
27-09-2010 22:16
Перейти
Спасибо
Создано:
29-01-2011 22:43
Перейти
Обращусь к Вам, BIOTHERM. Вопросы чайника, но хочется понимания по следующим вопросам - правда ли , что кондиционер работает только при закрытых окнах и дверях в помещении в котором он установлен и как отразится на работе кондиционера ситуация, когда кондиционер расчитан на определенную площадь, а двери в другие помещения будут открытыми? Вот еще вопрос - скажем на улице +35, правильно ли для ощущения комфорта выставить режим охлаждения с температурой +30? И вообще, как по-Вашему мнению правильно эксплуатировать кондиционер?
P.S. Кондиционер пока не приобрел, но остановил свой выбор на модели MHI SRK20ZJ-S.
Спасибо
Cообщений в теме: 37
Тема: «Монтаж кондиционера в два этапа» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
01-02-2011 21:08
Перейти
Квартира в процессе ремонта. Монтироваться кондиционер бедет в два приема - сначала внешний блок и трасса, на втором - внутренний блок. Скажите, знатоки, на что обратить внимание на первом этапе монтажа и правильно ли я понимаю, что вакуумирование будет произведено после навешивания внутреннего блока?
Спасибо
Создано:
01-02-2011 21:16
Перейти
Вопрос в догонку - на что обратить внимание при вакуумировании - на определенное давление (какое), на изменение давления во времени и на какие величины?
Создано:
02-02-2011 20:18
Перейти
Цитата
Denni пишет:
P.S. у наружки тоже лучше трассу спаять в кольцо, что бы не оставлять систему с развальцованной наружкой и давлением азота в системе фреонопровода надолго. Так как если давление невелико - мелкие повреждения трассы могут и не показать себя. А если надавить побольше - может перепускать азот в наружку....даже через закрые краны. Потом иди ищи почему выбивает по высокому давлению нагнетания.


Я правильно понимаю - вешается наружный блок, прокладывается трасса от наружного блока к внутреннему с запасом для монтажа внутреннего блока. Ничего не подключается. И только после того, как будет установлен внутренний блок все магистрали подключаются?
Создано:
02-03-2011 22:05
Перейти
Как грамотно подвести питание дла кондиционера - сделать розетку или напрямую кабель завести в блок?
Создано:
03-03-2011 18:30
Перейти
Речь идет о MHI SRK20ZJ-S.
Розетка, конечно возле кондиционера - под потолком. Конечно же к этой розетке идет отдельная линия через автомат в щитке. Так будет правильно?
Создано:
30-03-2011 18:19
Перейти
Цитата
BIOTHERM пишет:
...

Договаривайтесь на "берегу".

Не бойтесь быть "дураком". Чем больше вопросов, тем меньше "белых пятен". пусть вам покажут, как пройдёт трасса. Где разместятся блоки. Где пройдёт дренаж. И т.д.

Вам жить, в этой квартире............

Спасибо.
Cообщений в теме: 3
Тема: «Отвод конденсата из Mitsubishi Electric Zubadan» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
14-10-2012 15:13
Перейти
Конденсат из кондиционера Mitsubishi electric MSZ-FD50VA\MUZ-FD 50VABH выводится на улицу. При минусовых температурах, как это сказывается на работе кондиционера в режиме обогрева? Например, замерзнет ли конденсат в отводящей трубке? Если замерзает отводящая трубка, возможен ли сбор конденсата во внутреннем помещении? Что нужно предусмотреть для этого при монтаже кондиционера?