tallishe (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
10-09-2010 11:30
Перейти
Господа профессионалы - здравствуйте!

Вопрос в следующем
Наш офис в Москве находиться на ул Докукина 16.
Нам нужен дополнительно кондиционер канальный в серверную наверное кВт на 12-15 Дайкин взамен старого МЕ.
Нас здесь обслуживает Бриз, но правилам нашей компании нам нужно альтернативное предложение.
Если кому интересно и если кто-то готов работать на Докукина 16 ( устанавливать, обслуживать) и самостоятельно контактировать с администрацией офисного центра, Пожалуйста, дайте знать.
Для нас важно - качество работ и обслуживания.
Создано:
10-09-2010 15:54
Перейти
В серверной уже стоит один канальник Дайкин на 10 кВТ
Ему помагает старый настенный ME толи 6-ка толи 8-ка
Когда на улице жарко, а внешние блоки загрязнены они не справляються.
Сервис не всегда реагирует быстро и бывают ситуации когда срабатывает защита на МЕ - тогда Дайкину еще хуже.

Текущее тепловыделение 9-10 кВТ, по расчетам может быть в максимуме до 15. Возможно также увеличение со временем.

Хотим поставить второй дайкин и плату сопряжения с первым. Трассу прийдеться делать новую.
Сам блок установить в смежном помещении под навесным потолком а в серверную - воздуховоды.
В идеале и первый канальник Дайкина, который висит над оборудованием, нужно будет перевесить в смежное помещение, но это на перспективу.
К Дайкину благоволеет руководство. Ну и есть уже канальник один тогоже производителя.
Создано:
10-09-2010 18:28
Перейти
Если бы серверная строилась сейчас и был бы соответствующий бюджет, то конечно там стоял бы прецизионник, а так - что имеем. Застойные зоны безусловно есть. Но самое активное в плане тепла оборудование холодом снабжается - подается спереди стоек с потолка , забирается сзади уже теплый. Честно старый МЕ настенный еще меньше для такой роли пригоден.
Или вы сможете предложить монтаж прецизионника по цене канального Дайкина?
А кстати чем плохо расположение вовне?
Просто были прециденты с выходом из строя помпы - вода над дорогим оборудованием это оч тонизирует
Создано:
10-09-2010 18:50
Перейти
Потолочный модуль был отсеян по причине наличия помпы. Дренаж Только самотеком.
Создано:
10-09-2010 19:09
Перейти
Дело не только в самом кондиционере, я не специалист , но помоему у нас Прецизионник не поместится, даже если его поставить в смежную с серверной комнатку (там склад), то остается вопрос по воздуховодам. Вот воздуховоды забора второго канальника еле поместятся, а от прецизионного вообще врядли - уже один висит, не выбрасывать же его, да и еще штатная вентиляция здания много съедает.
Отключение от помпы тоже не вариант - лучше вообще без нее
Создано:
10-09-2010 21:10
Перейти
1 - Ups (20 kVA max) сейчас нагружён на 5 кВт, 500-2000 Ватт
2- такойже UPs 500 Вт (2000 Вт Макс)
3 - телеком ~ 1 кВт
4 - телеком ~ 0,5 кВт
5 - сервера ~ 3 кВт (5 кВт Макс)
6 - сервера ~ 6 кВт (9 кВт Макс)

Максимальные значения - теоритическое по документации, УПС - примерно, если КПД уних больше 0,9
Создано:
11-09-2010 18:27
Перейти
Прошу прощение , а что есть SHR?
Создано:
13-09-2010 17:35
Перейти
Цитата
HGD пишет:
SHR - доля явной холодопроизводильности (идущая на снятие теплоизбытков) в полной холодопроизводительности. Остаток - на осушение. У бытовых сплитов до 0,6. Полупром - не более 0,7. Прецизионники: барахло - 0,85-0,9, нормального производителя 0,95-1.00.


Скажите, а если дренаж сухой (мой частный случай), то можно считать SRH = 1? И учитывать ее не нужно?
Создано:
19-09-2010 15:13
Перейти
Ну стоек всего 5 + 2 УПСа шириной в 19" каждый.
Вы имеете в виду шкаф, который сверху забирает а снизу выдает холод?
Такой если ставить то только в подсобном, в самой серверной места уже нет.
Но сомневаюсь, что нам хватит бюджета на такой аппарат. Еле вписываемся в канальник, правда с дорогой установкой.
   

 