На одном из объектов столкнулись с массовым однотипным выходом насосов Grundfoss 50-120F из строя.
Отказ заключается в разгерметизации насоса и попадании воды в обмотки статора. Стакан повреждается пояском по краю ротора, дальнего от крыльчатки. По следам видно, что статор вдавливает стакан и происходит точечная выработка как ротора, так и стакана.
Насосы работали на второй скорости (0.94А), защита - моторстартер Lovato LS251T (0.63-1A). Насосы при отказе отключаются по срабатыванию защиты превышения тока. Значение тока по фазам 2,2,3А. Напряжение на всех фазах 390В. Отработали один отопительный сезон. Летом стояли под давлением, ежесуточно прокручивались в течении 3мин.
Сервисный центр отказывает в гарантии на том основании, что вода в системе "неподготовленная" (закачана из ГТС), залипли подшипники, ротор не вращался, статор перегрелся и расширился (только как он тогда мог повредить стакан? smile.gif ), а тестирование проводится "в автоматическом режиме без надзора персонала"
Встречались ли у кого такие отказы и кто как диагностировал причины?
Режимы:
- Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения.
- Расчет нагрузочной способности проводника заданного сечения.
- Оценка потерь и максимальных параметров линии.
Программа позволяет:
-рассчитать мощность в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, току, косинусу фи,
-рассчитать ток в 1ф/3ф сети по заданным напряжению, мощности, косинусу фи,
-автоматически выбрать сечение провода/кабеля, жильность для заданной нагрузки по нагреву и по потерям
-задать сечение проводника и рассчитать потери, максимальные значения нагрузок и длин с учетом всех факторов
-задать сечение проводника, длины, нагрузки и оценить соответствие реальных нагрузок и возможностей линии с учетом всех факторов
-использовать предустановки для наиболее распространенных нагрузок.
-рассчитать максимальный ток, который может выдержать выбранная линия по нагреву и потерям
-рассчитать максимальную длину линии
-рассчитать потери в линии при заданных параметрах
-автоматически скорректировать параметры линии на заданный коэффициент запаса или отказаться от него
-выбрать способ прокладки трассы и автоматически скорректировать результаты
-Выбрать материал проводника медь/алюминий
-Задать потери в проводнике в процентах, вольтах или задать минммально допустимое выходное напряжение
-Учесть снижение допустимых токов при групповой прокладке проводов/кабелей
-получить данные о подходящем кабеле ПВС или ВВГ - массу одного метра, диаметр, массу всей трассы
-получить типы требуемых кабельных вводов PG, металлорукава и пластиковой гофры
-рассчитать линию с распределенной нагрузкой или разнородными участками цепи с накоплением потерь
-учесть температуру окружающей среды, отличной от номинальной
-учесть вид грунта при прокладке кабеля в земле
-подобрать автоматы по критериям защиты линии или защиты нагрузки
-расчеты ведутся в соответствии с таблицами ПУЭ 1.3.4-1.3.7 с учетом поправочных коэффициентов
-Расчетные формулы, таблицы и коэффициенты приведены в описательной части.