Вариантов несколько:
1. Внутри внешнего блока коряво расположены трубки (при транспортировке часто уходят, или на заводе так разложили) встречается чаще всего;
2.Может быть проблема с монтажем.
3. Проблема с компрессором, а также бывает коряво работает электроника.
Совет обратись в сервисный центр они сделают экспертизу кто виноват (не так дорого это стоит).
Здравствуйте !!!
Ситуация такова:
Есть обычный сплит *12* LG (работал без проблем 5 лет, но напрягали хорошо в серверной), был клин компрессора (забился конденсатор), компрессор поменяли на аналогичный (масло ужасное, как в автомобиле отработка), систему попытались промыть насколько смогли (капилярку поменяли), сплит заработал. Прошло три месяца, бобик сдох!
Произошел клин компрессора (фреон на месте, теплообменники чистые и т.д.?).
Поставили новый (с другой модели, мощьность такая же как у родного), также почистили систему (масло почти идеальное), прошел месяц....., другой
и вырвало клему из стеклянного изолятора? Такого не видел ни разу...
Длина трассы 13-14 метров.
Клиенту сразу еще до ремонта предложил купить новый, клиент захотел чтобы Этот починили.
Чесно говоря послал бы я его сразу в "магазин" за новы
м, но люди сверху вмешались.
Вот и сейчас сижу и думаю
МОЖЕТ КТО ЧТО НИБУТЬ ПОСОВЕТУЕТ?
Или технично в магазин отправить, если можно подробно.
Заранее спасибо!
Компрессор на днях распилим посмотрим.
Повторюсь: по поводу установки нормальной техники клиенту было сказано сразу.
Эту машину установили левые ребята, концов не нашли, ремонт достался мне.
На переферии (к которой мы относимся) клиент еще не понимает что такое кондиционер и что они бывают "разные" (мягко сказано не понимают). Как это бывает сначала купят потом начинаются вопросы.
Клиент наконец созрел на покупку нормальной техники.
Здраствуйте!
Распилили компрессор, омеднения нет.
Есть предположение что, был заводской брак (Это про тот компрессор, у которого изолятор вырвало) или припайке ПЕРЕГРЕЛИ.
Всем спасибо.