Dobrij vsem den, помогите пожалуйста решить проблемку-fujitsu-12ld-plasma.обмерзает наружный блок .внутри помещения 18 на улице 0 градусов .давление нагнетания 35 кг.длнна трассы 3 метра.на 410 фреоне ,стоит кабель подогрева поддона,и подогрев картера компрессора. сначала вообще не включался на оттайку,-поменял датчик оттайки,стал делать вид-останавливается на внутреннем блоке начинает моргать показывая,что пошел на оттайку,но компресор просто останавливается,4-ходовой не переключается.так он постоит минут 10-15 и запускается дальше на тепло.причем при переключении на холод 4-ходовой нормально работает.я сбросил давление до 32,-стал включатьса на оттайку,но както не до конца оттаивает.а потом еще как выяснилось -если внутри выставлено 18 -то он или не включается ,или включается слишком поздно -когда уже весь непроходимо оброс.если выставлено 24 и больше -то все нормально.сейчас морозы больше 10-работает хорошо ,но естественно в воздухе влаги минимум. ни какие ошибки вообще не показывает . проще всего сказать проблемма с мозгами но хочется отложить это на последок......может-ли не доконца открыватьса 4-ходовой,или поменяный датчик тоже проблемный,или еще побаловаться с давлением. :unsure:
У меня был курьезный случай-в гостиннице,где полностью переоборудовался 13 этаж под президентские аппартаменты устанавливали кучу сплитов ,и в спальной комнате по проекту один блок висел прямо над кроватью-дренаж в штробе метров 8 в ванную комнату соеденен в трап.Какой то высокий гость был разбужен тем, что его как будто поливают из чайника.Нас вызвали -труба полная воды,не продувается -разобрали трап ,-а сантехники подсоединяя трубу к трапу-просто забыли выбить целку у трапа.