1) Возможно-ли обеспечение равномерного распределения потока воздуха только за счет отопителей, без привлечения дополнительных воздуховодов и диффузоров? Возможно при установке нескольких теплогенераторов малой мощности в разных частях помещения
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Дата введения 2009—05—01
6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается пред-
усматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.
Означает ли это, что применение гибких, пластиковых и текстильных воздуховодов теперь исключено?
Сталкивался ли кто нибудь после введения нового регламента с такими проблемами при сдаче объектов?
ну, и теперь объясните как юзать нормальногорючий воздуховод и где найти е*утого на всю голову пожарника, который подпишется под таким воздуховодом?
если Вы имеете ввиду транзитный воздуховод или коллектор, то конечно необходимо предусмотреть огнезащиту, но не стоит забывать , что и обычная оцинковка тоже без огнезащиты не проходит:
Пособие 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Таблица 2.
Огнестойкость в четверть часа: листовая сталь, соединенная плотным сварным швом; без изоляции; участки воздуховодов с разъемными соединениями на приварных фланцах из стали с прокладками из негорючих материалов.
Простая оцинковка не катит. Нужны сварные класса "П".
Maleyev72 пишет:
Монтировал что подобное .В принципе , удобно .Что касаемо практики ... вроде как ,у жестянки самое низкое сопротивление .
У воздуховодов из панелей действительно шероховатость на 15% выше чем у стальных, но за счет того, что из этого материала значительно легче изготавливать фасонину с "правильными" аэродинамическими формами, за счет ровных стыков, сопротивление сети получается ниже чем из оцинковки.