kenji (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 82
Тема: «Без вакуумирования...» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
13-07-2010 20:28
Перейти
Цитата
vityap пишет:
ну у вас и ассоциации...
ага :D видимо прецеденты были..
Создано:
27-08-2010 09:48
Перейти
Цитата
voidshah пишет:
вызывать сервис
вызывать нужно специалиста, который как минимум разок с такой проблемой встречался. попробуйте попросить обычных сервисников подождать часов 10!) они обнаружат вполне исправный блок. а. еще помоют наружный.)
Cообщений в теме: 32
Тема: «согласователь работы СРК 2.1» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
27-08-2011 08:55
Перейти
у нас) только ща по-моему у даичи срк-d и срк-м. по ценам могу в понедельник на почту написать. или звоните. аналог можно самому собрать. тупо набор релюх.
Создано:
27-08-2011 15:33
Перейти
Цитата
feel пишет:
давайте контакты-в понедельник свяжемся
в профиле
Создано:
27-08-2011 19:25
Перейти
Цитата
SSA пишет:
а не тупо рвет питание.
срк не рвет питание
Создано:
29-08-2011 10:16
Перейти
Цитата
al_7 пишет:
лететь на объект и запускать блоки очень быстро
зачем лететь. можно на термостате выносном имитировать аварию и будут работать все кондеи. да и в срк есть ручной режим если что.. переводишь в ручной и хоть обвключайся с пульта.
Создано:
29-08-2011 11:44
Перейти
Цитата
BINT пишет:
или мозги слетят
без напряжения на согласователе блоки работают в ручном режиме.
Цитата
BINT пишет:
это поделки Даичи
да это давно и уже всем понятно. может у человека в тз написано, чтобы устройство было.
Cообщений в теме: 39
Тема: «Прошу помощи Гуру.» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
16-03-2012 11:05
Перейти
Цитата
Вероятнее всего это ПВС 5*1,5
неа. меньше сечение. даже по фоте видно. похоже единица всё таки.
Cообщений в теме: 49
Тема: «Дайкин VS МЕ» в форуме: Pro & Contra
Создано:
13-01-2012 13:42
Перейти
Цитата
работа не оплачивается вообще
даичи оплачивали мне работы пару раз за бракованные врвухи. проблем не было.
Создано:
13-01-2012 17:56
Перейти
Цитата
Это фантастика! в чем же был брак, если они его признали, да еще работы оплатили
в наружном блоке, видимо при транспортировке, откололась капиллярка на заправочном порте со всеми вытекающими. я даже фото в какой-то ветке размещал. оплатили пайку, фреон, заправку, вакуумирование, выезд. только писем много надо писать. ну ессесенно денег подождать пришлось. второй случай не помню уже, давно было. с мелочью канеш я так никогда не заморачивался