кондиционеры с зимним комплектом не есть исключительно российское изобретение. исполнение low ambient находит кучу применений кроме как серверных (скорее вообще придуманы не для серверных), напр. в медицине рентгенкабинеты, лаборатории с автоклавами и т.д. и т.п. где много тепловыделений круглый год, но нет потребности в прецизионности.
прецизионные агрегаты тоже не есть одна куча. уже давно существует раздел на агрегаты для телекоммуникации (telecom) и агрегаты для серверных, цоб (datacom). особенности у каждой группы обусловлены целевым назначением.
Цитата
maior пишет:
Уважаемые, может кроме Tadiran ещё есть производители?
[QUOTE]robin пишет:
Это еще, в английском есть еще одна крупная подстава. Все названия городов и стран пишутся без «the», но есть всего три исключения, из которых два это the Ukraine и the Crimea (Крым). Убил бы того, кто это придумал. Реально не понимаю смысла в этих исключениях. Т.е. написать «the Ukraine», это назвать Самостийную недостраной, а без the – безграмотно. [/QUOTE]
Да не обидятся украинские коллеги, этимология названия страны Украина восходит к слову окраина. Но окраин, как к слову и нижних земель, по Европе могло быть много, то англичане выдумали артикль the, который привязывает эту окраину к конкретному географическому региону. Сейчас в эти архоизмы мало кто вдумывается. Но вот и Нидерланды англичане именуют The Netherlands хотя сами голландцы на своем языке свою страну называют Nederland - и на fucking englishmen не обижаются. ;)
Ivan-skvoznyk пишет:
У Леннокса тоже есть линейки и с роторным и с пластинчатым рекуператором (в руф-топах). КПД, конечно, не 92% но и не маленький.
Вкупе с газовым нагревом, нормальным напором на сеть, и гораздо более выигрышными габаритами и весом по сравнению с приточно-вытяжными цк. да и выходит дешевле чем чиллер + цк.
Практически каждый заказчик, которому предлагали освободить венткамеру и выносить все вент.хозяйство на кровлю, прыгал от радости от неожиданно высвободившейся полезной площади, которая тут же сдавалась в аренду
То AXE9 : Это не jetcool писал а dm.i3 - насчет бакинского кондера.
Несмотря на очевидную принципиальную тождественность решения например с установками Dantherm (рец.воздух омывает и испаритель и конденсатор) - такое кустарное решение для кустарного бассейна и уместно.
Есть производители агрегатов для бассейна - они на этом специализируются. Другие производители AHU - нет. И не лезут, т.к. слишком специфики много. На стандартном VTS, Remak, Veza, и т.д. и т.п. можно сделать вентиляцию бассейна и через год вернуться к теме, т.к. установки надо будет выбрасывать. Техника для комфортной вентиляции и для бассейнов разработана для разного воздуха.
Danvent делает обычные AHU а не технику для бассейнов. Dantherm специализируется на осушителях и вентустановках, в т.ч. для бассейнов. Несмотря на схожесть названия - это разные компании и разное оборудование.
Никто не спорит что бороться с влагой можно разными способами - и какой из них экономически целесообразней, выясняется расчетом.
И тем более Dantherm не панацея, к которой у кого-то пиитет? Хотя техника качественная.
15-20 лет обычная оцинковка выдерживает пары хлора??? - ну, ну. НСl
Нержавейка в местах контактной сварки слегка корродирует, а оцинк нормально в белый порошочек превращается.
Вентустановки для бассейнов независимо от способа осушения надо делать либо из нержавейки либо с эпоксидированным покрытием панелей, то же касается и теплообменников (покрытие). Это мое скромное мнение любителя 8)