mr.Pitkin (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
01-09-2009 01:52
Перейти
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: есть сплит-система настенного типа McQuay G - серии.(точную модель сказать не могу, но точно помню, что Qo=015 кВtu, R22) На момент демонтажа полностью был исправен, более того, оборудование установили, фреон пустили, включили на холод, проверили и всё. После этого систему не включали около 4 месяцев.
Далее по определённым причинам блок необходимо было демонтировать, что мы и сделали, оставив его на долгое хранение в гараже, Порты на наружнем блоке перекрыли, но контур не вакуумировали. Внутренний блок не трогали, т.е. не вакуумировали и не кольцевали. Так всё это дело простояло примерно 1,5 года.

Внимание... Вопрос!
1. Можно ли данный блок установить...скажем..., у себя на даче? Без дополнительных девайсов таких как фильты-осушители, антикислотники, чистка контура, замена масла ну и т.п.?;
2. Ну а если нужны дополнительные, вышеуказанные мероприятия, то какие? Только без фанатизма.


P.S. Ведь на сколько я знаю в системах с R22 используют минеральное масло, которое в отличие от синтетического (эфирного и полиэфирного), куда менее гигроскопично. Я понимаю, в данном случае ни о какой гарантии и не идёт речь, просто вот думаю ставить или нет. Если можно не боясь, то хорошо. Если в данном случае компрессор отработает 1 год, то просто жалко дырявит стену, да и время, тоже жалко.

Всем заранее спасибо.
Создано:
26-09-2009 16:21
Перейти
Добрый день (утро,вечер,ночь). Ситуация следующая:
прецизионный кондиционер Liebert-Hiross MPH S07.... с воздушным охлаждением конденсатора
Стоит в серверной. Отработал 2 года на ура, проблем не было. Но в предыдущие выходные перестал охлаждать. (народ в понедельник пришёл темп. в помещении 30 град. с вытекающими последствиями).
Слава богу есть резерв: кассета Даикин. Вобщем у меня получились такие замеры(уставка 14 град.):
темп на входе в внутр. блок = 18,5
темп на выходе из внутр. блока = 8,5
давл. всас.=3,8 бар - фреон R407с
темп. трубы на выходе из испарителя = 14-15 град.
перегрев=14 град.!!!
давл. нагн=18 бар
ток компрессора 4.08 4.11 4.16 (при номинале 5.6)
обмерзания, шумов на замечено,

Далее увидел, что уставка по влажности 20% т.е. возможно, что включались ТЭНы. Поэтому поставил уставку выше, чем в помещении. Но всё равно без Даикина, держит только 24 град, а раньше поставишь 18, столько и держал.

Вообщем интересует ваше мнение, вроде бы и нехватка газа, но для таких параметров окружающей среды (при работе кассеты) они более менее, за исключением значения перегрева но специалисты по данному оборудованию сказали, что он вполне приемлем :?: В данном случае моя ошибка надо было мерить при отключ кассете. :|

Всем заранее спасибо за помощь.

P.S. Если нужна будет заправка фреоном, то нужна ли замена, дозаправка масла?
P.P.S Момент вакуумирования? Я знаю, что при отключ. компрессоре ТРВ закрыт. А вот какая ситуация с регулятором давления конденсации?
Создано:
16-05-2011 02:36
Перейти
Всем дорое время суток. Подскажите пожалуйста.
Ситуация следующая. Сплит-система Panasonic кассета CS-A24BB4P (CU-A24BBP5).
При работе на охлаждение компрессор вырубается через 3-5 мин. после пуска. Потом через 5 мин. снова запускается. И т.д.

На платах внутр. и наружн. блоках, на проводном пульте ни какой ошибки не высвечивается. Однако если залесть в CHECK пульта то видна ошибка IF42. Насколько я понял, что IF42 - это срабатывание тепловой (внутр.) компрессора.
Параметры вроде как в норме.
Охлаждает, до того как рубанётся компрессор, хорошо. Темп. всас. трубы в норме.

Конденсатор чистый, сам мыл кёрхером, т.к. он двухконтурный.
Pвсас.=3.6-3.8 бар
Pнагн.=15-16 бар
Iкомп.=7.5-8.5 А (ток на шильдике не указан, зато указанна мощность компрессора 1,9 кВт)
Rобщ=3.9 Ом
Rпуск=1.5 Ом
Rраб= 2.7 Ом
Сопротивление мерил простым мультиметром.
Uсети=219 V
Тнар.=20

Почему может рубится по тепловой, межвитковое?
Создано:
30-05-2011 09:12
Перейти
По мне так азот удобней течеискателя. Главный плюс при использовании азота,как писАли выше,- утечку становится слышно. Помню как-то мы опресовывали мультизон на 410 50 л баллоном, подымали аж до 49, вот это было страшно. К тому же без редуктора, просто с помощью переходника.
   

 