Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: есть сплит-система настенного типа McQuay G - серии.(точную модель сказать не могу, но точно помню, что Qo=015 кВtu, R22) На момент демонтажа полностью был исправен, более того, оборудование установили, фреон пустили, включили на холод, проверили и всё. После этого систему не включали около 4 месяцев.
Далее по определённым причинам блок необходимо было демонтировать, что мы и сделали, оставив его на долгое хранение в гараже, Порты на наружнем блоке перекрыли, но контур не вакуумировали. Внутренний блок не трогали, т.е. не вакуумировали и не кольцевали. Так всё это дело простояло примерно 1,5 года.
Внимание... Вопрос!
1. Можно ли данный блок установить...скажем..., у себя на даче? Без дополнительных девайсов таких как фильты-осушители, антикислотники, чистка контура, замена масла ну и т.п.?;
2. Ну а если нужны дополнительные, вышеуказанные мероприятия, то какие? Только без фанатизма.
P.S. Ведь на сколько я знаю в системах с R22 используют минеральное масло, которое в отличие от синтетического (эфирного и полиэфирного), куда менее гигроскопично. Я понимаю, в данном случае ни о какой гарантии и не идёт речь, просто вот думаю ставить или нет. Если можно не боясь, то хорошо. Если в данном случае компрессор отработает 1 год, то просто жалко дырявит стену, да и время, тоже жалко.
Добрый день (утро,вечер,ночь). Ситуация следующая:
прецизионный кондиционер Liebert-Hiross MPH S07.... с воздушным охлаждением конденсатора
Стоит в серверной. Отработал 2 года на ура, проблем не было. Но в предыдущие выходные перестал охлаждать. (народ в понедельник пришёл темп. в помещении 30 град. с вытекающими последствиями).
Слава богу есть резерв: кассета Даикин. Вобщем у меня получились такие замеры(уставка 14 град.):
темп на входе в внутр. блок = 18,5
темп на выходе из внутр. блока = 8,5
давл. всас.=3,8 бар - фреон R407с
темп. трубы на выходе из испарителя = 14-15 град.
перегрев=14 град.!!!
давл. нагн=18 бар
ток компрессора 4.08 4.11 4.16 (при номинале 5.6)
обмерзания, шумов на замечено,
Далее увидел, что уставка по влажности 20% т.е. возможно, что включались ТЭНы. Поэтому поставил уставку выше, чем в помещении. Но всё равно без Даикина, держит только 24 град, а раньше поставишь 18, столько и держал.
Вообщем интересует ваше мнение, вроде бы и нехватка газа, но для таких параметров окружающей среды (при работе кассеты) они более менее, за исключением значения перегрева но специалисты по данному оборудованию сказали, что он вполне приемлем :?: В данном случае моя ошибка надо было мерить при отключ кассете. :|
Всем заранее спасибо за помощь.
P.S. Если нужна будет заправка фреоном, то нужна ли замена, дозаправка масла?
P.P.S Момент вакуумирования? Я знаю, что при отключ. компрессоре ТРВ закрыт. А вот какая ситуация с регулятором давления конденсации?
Всем дорое время суток. Подскажите пожалуйста.
Ситуация следующая. Сплит-система Panasonic кассета CS-A24BB4P (CU-A24BBP5).
При работе на охлаждение компрессор вырубается через 3-5 мин. после пуска. Потом через 5 мин. снова запускается. И т.д.
На платах внутр. и наружн. блоках, на проводном пульте ни какой ошибки не высвечивается. Однако если залесть в CHECK пульта то видна ошибка IF42. Насколько я понял, что IF42 - это срабатывание тепловой (внутр.) компрессора.
Параметры вроде как в норме.
Охлаждает, до того как рубанётся компрессор, хорошо. Темп. всас. трубы в норме.
Конденсатор чистый, сам мыл кёрхером, т.к. он двухконтурный.
Pвсас.=3.6-3.8 бар
Pнагн.=15-16 бар
Iкомп.=7.5-8.5 А (ток на шильдике не указан, зато указанна мощность компрессора 1,9 кВт)
Rобщ=3.9 Ом
Rпуск=1.5 Ом
Rраб= 2.7 Ом
Сопротивление мерил простым мультиметром.
Uсети=219 V
Тнар.=20
По мне так азот удобней течеискателя. Главный плюс при использовании азота,как писАли выше,- утечку становится слышно. Помню как-то мы опресовывали мультизон на 410 50 л баллоном, подымали аж до 49, вот это было страшно. К тому же без редуктора, просто с помощью переходника.