mr.Pitkin (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
01-09-2009 01:52
Перейти
Подскажите пожалуйста, ситуация следующая: есть сплит-система настенного типа McQuay G - серии.(точную модель сказать не могу, но точно помню, что Qo=015 кВtu, R22) На момент демонтажа полностью был исправен, более того, оборудование установили, фреон пустили, включили на холод, проверили и всё. После этого систему не включали около 4 месяцев.
Далее по определённым причинам блок необходимо было демонтировать, что мы и сделали, оставив его на долгое хранение в гараже, Порты на наружнем блоке перекрыли, но контур не вакуумировали. Внутренний блок не трогали, т.е. не вакуумировали и не кольцевали. Так всё это дело простояло примерно 1,5 года.

Внимание... Вопрос!
1. Можно ли данный блок установить...скажем..., у себя на даче? Без дополнительных девайсов таких как фильты-осушители, антикислотники, чистка контура, замена масла ну и т.п.?;
2. Ну а если нужны дополнительные, вышеуказанные мероприятия, то какие? Только без фанатизма.


P.S. Ведь на сколько я знаю в системах с R22 используют минеральное масло, которое в отличие от синтетического (эфирного и полиэфирного), куда менее гигроскопично. Я понимаю, в данном случае ни о какой гарантии и не идёт речь, просто вот думаю ставить или нет. Если можно не боясь, то хорошо. Если в данном случае компрессор отработает 1 год, то просто жалко дырявит стену, да и время, тоже жалко.

Всем заранее спасибо.
Создано:
04-09-2009 01:18
Перейти
Всем большое спасибо. Помогли разрешится.
Создано:
05-09-2009 01:23
Перейти
На западном фронте без перемен, главное определился (с вашей помощью) - буду ставить. Если полетит, то отпешусь в новой теме.
Создано:
26-09-2009 16:21
Перейти
Добрый день (утро,вечер,ночь). Ситуация следующая:
прецизионный кондиционер Liebert-Hiross MPH S07.... с воздушным охлаждением конденсатора
Стоит в серверной. Отработал 2 года на ура, проблем не было. Но в предыдущие выходные перестал охлаждать. (народ в понедельник пришёл темп. в помещении 30 град. с вытекающими последствиями).
Слава богу есть резерв: кассета Даикин. Вобщем у меня получились такие замеры(уставка 14 град.):
темп на входе в внутр. блок = 18,5
темп на выходе из внутр. блока = 8,5
давл. всас.=3,8 бар - фреон R407с
темп. трубы на выходе из испарителя = 14-15 град.
перегрев=14 град.!!!
давл. нагн=18 бар
ток компрессора 4.08 4.11 4.16 (при номинале 5.6)
обмерзания, шумов на замечено,

Далее увидел, что уставка по влажности 20% т.е. возможно, что включались ТЭНы. Поэтому поставил уставку выше, чем в помещении. Но всё равно без Даикина, держит только 24 град, а раньше поставишь 18, столько и держал.

Вообщем интересует ваше мнение, вроде бы и нехватка газа, но для таких параметров окружающей среды (при работе кассеты) они более менее, за исключением значения перегрева но специалисты по данному оборудованию сказали, что он вполне приемлем :?: В данном случае моя ошибка надо было мерить при отключ кассете. :|

Всем заранее спасибо за помощь.

P.S. Если нужна будет заправка фреоном, то нужна ли замена, дозаправка масла?
P.P.S Момент вакуумирования? Я знаю, что при отключ. компрессоре ТРВ закрыт. А вот какая ситуация с регулятором давления конденсации?
Создано:
27-09-2009 17:38
Перейти
Цитата
exelente пишет:
Погоди, херня какая то. На входе во внутрянку 18,5 или +24? Или вообще +30?

А чего не понятно? На момент замеров (с кассетой) + 18.5, после того как перестал должным образом охлаждать (без кассеты) +30, после изменения уставки влажности (без кассеты) + 24. Ферштейн?
Цитата
exelente пишет:
Дополнительного оборудования в помещении не ставили?
Перестановка?

Если было так, то и темы не было бы. :D
Цитата
exelente пишет:
Зачем уставка 20%?
Если У тебя оборудование осушает, то не факт что оно охлаждает. Ферштейн?

Ферштейн, ферштейн... след. и была изменена уставка влажности. Но не помогло. :( А зачем уставка 20%. то это не ко мне.
Создано:
27-09-2009 17:50
Перейти
Цитата
TAIIIKOB пишет:
хиросс хорошие машины делает датчики и по высокому и по низкому есть
к тому же трв и глазок должен быть если сильно пызырится тогда либо мало фреона либо трв херовничает.если


Датчик по низкому сработал один раз. Как сказал чел. кот. следит за серверной, сработала авария по низкому давлению. Но больше этого не повторялоссь. Вопрос
Паровой фазы в глазке не было, но это при +18 на входе. А что было бы если +30?
Создано:
27-09-2009 22:29
Перейти
Цитата
human пишет:
Схему контура на словах хотя бы опишите.


только нету контура кот. обозначен пунктирной линией.
+ ещё есть регулятор давления конденсации
Создано:
27-09-2009 22:48
Перейти
Цитата
TAIIIKOB пишет:

подкрути термостат оборотов вращения на выносном и контакт
баллона трв с трубой если пузырей нет смотри давление конденсации и трв!
но сперва давление конденсации проверь!


там стоит не термостат, а реле низкого давления с фиксированными значениями СТОП:1 бар, ПУСК: 2 бара.

Может я и не прав конечно, если что исправьте. Я думал, что давление нагнетания и давление конденсации одно и то же? В нашем случае 18 бар.
Создано:
28-09-2009 21:06
Перейти
Цитата
human пишет:

Учите матчасть!


На самом деле я думаю, что проблемы в ТРВ (низкая пропускная способность). Как ни как фиксированный перепад темп. на входе и выходе. Т.е. 18,5--8,5 24,5--14 Осталось прверить. ;)
Создано:
30-09-2009 21:25
Перейти
Тогда у нас опция. KVR есть. Причём работает. (Вход в конденсатор горячий, выход совсем тёпленький, перепуск совсем совсем тёпленький.)