доктор М (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 20
Тема: «R-410A, рабочие давления» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
25-02-2009 18:30
Перейти
Cмайлики
Создано:
27-02-2009 22:43
Перейти
Может скинешь тогда мне, а то проблемы с канальником Midea. E-Mail anbekov@yandex.ru
:|
Создано:
28-02-2009 22:43
Перейти
Где искать то эти хранилища. :o
Cообщений в теме: 13
Тема: « Сплит CHOFU SERENO RA-1226PU, Неисправность внутр.блока» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
25-02-2009 12:04
Перейти
:| При включении в сеть начинают моргать два крайних светодиода из 3-х,при этом срабатывает реле вкл. компрессора и одновременно подаётся напруга на запуск вентилятора внеш.блока. Реакции на пульт никакой и вентилятор внутр.блока тоже не запускается.Если есть схема было бы неплохо получить.
Создано:
27-02-2009 16:50
Перейти
При включении в сеть внеш. блок полностью отключен и т.к. в этой модэли отслеживается ток компрессора (а он отключен), то и причина не в этом. Кстати когда моргают два крайних зелёных светодиода,то и средний желтый горит. В этом сплите нет режима "вентиляция". Спасибо!
Создано:
27-02-2009 22:32
Перейти
При управлении с пульта и с самого блока реакции ни какой.
Создано:
27-02-2009 23:13
Перейти
Я тоже чувствую что это похоже на Ж, датчики в порядке. Но всё же надежда умирает последней! ;)
Создано:
11-04-2009 23:07
Перейти
Я решил эту задачку. На модуле вылетела ПЗУ . Я прошил аналог и заменил, теперь всё в норме. rulez
Cообщений в теме: 21
Тема: «Панасоник PC09GKD, Работает сам по себе» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
20-06-2009 12:50
Перейти
Сплит-система PC09GKD(китаец) при оставленной включеной в сеть может самопроизвольно включиться и работать.Если запустить одни только мозги внутреннего блока (внешний отсоединёный), то индикатор качества воздуха сам меняет цвет и обороты вентилятора меняются.
Создано:
20-06-2009 13:05
Перейти
Это понятно что плата, что в плате?