Можно конечно, но сложно и, на мой взгляд, дорого получится. Пластинчатый теплообменник, соленоиды по воде, соленоиды по хладагенту, управляемый клапан по хладагенту, реле протока, реле давления, автоматика. Проще и, наверное, дешевле взять готовое решение, например, тепловой насос для бассейна.
Нажимать по красной стрелке, если выскочить новое окно, закрыть. далее как обычно - сохранить как. Вирусов точно нет, этот файлообменник не позволяет их туда грузить.
Скорее какая-то реклама...
Вроде уже здесь выкладывал через этот сайт, было нормально.
Блок серии А? Тогда С4 не относится к датчикам, если только сегмент индикатора не светится.
Это другая ошибка:
Frequent Malfunction for Commissioning - Specific Indoor Communication Error
Symptom:
For A series Outdoor, the 7 segment display CX (X - Indoor Unit Number)
Example:
Indoor Unit Number X not communicating
Т.е. один из внутренних блоков с номером Х (еще встречается как Х+1, такое вот разночтение) не имеет соединения с наружным или на него не подано питание. Проверяйте внутренние блоки 4 или 5.
maksud пишет:
2vvs: Количество жил - 5, три на управление и 2 на датчик обмерзания. Сечение соответсвует мощности
Длина кабелей - 5 метров.
Круто. Считаем, 2 провода на датчик на конденсаторе, и 3! на управление (один- компрессор, один - вентилятор, 1- четырех ходовой). Просто так, не хватает нейтрали, что бы это все работало. Ну и как бренду продающемуся в Европах, нужно заземление.
В итоге варианты:
1. кабеля два, пятипроводной на управление наружкой и двухпроводной для термистора
2. у этих сплитов слабосигнальное управление (как у инвертеров) по одному проводу, тогда все совпадает.
В последний вариант верится с трудом.
Вы точнее модель пишите. Это серия 30GK, типоразмер 100. Документация есть по ссылке http://www.sendspace.com/file/10ztq2 Но на русском только вялое описание. Остальное на испанском, французском и английском. По Pro Dialog там то же есть. Осталось от запуска, правда на R407C.
Компрессора разбирать, мыть, дефектовать, менять масло. Это если решитесь взятся за работу. Но разбивайте на две части, диагностика и лечение, а то с запасными частями на раритет может быть плохо.
Гы, ничего в ВЕЗЕ не меняется. Заказчик у них взял для приточки фреоновый теплообменник, а мы поставили ККБ. Ну и монтаж, естественно. Но вот незадача, теплообменник шире, чем приточка, ну решили эту проблему сами, хорошо, что приточка не вплотную к стене стояла. Смонтировали, включили, не работает. Теплообменник опресовывали, вроде ОК. А оказалось что паук наглухо был запаян. Этого мы даже не ожидали. Перепаяли и паук до кучи. С той поры как заказчик говорит ВЕЗА, ценник на монтаж растет тупо в три раза.
Схема присланная balahon26rus действительна для полупромышленных кондиционеров выпуска до 2008-го. С 2008-го пошли другие платы, там появились разъемы CN20 (в нем стоит ответная часть разъема с перемычкой), CN23, C33. Т.е. если модель старая ищем коробочку из прозрачного пластика, включено как на схеме. Если модель новая смотрим наличие CN20. CN20 нужен для подключения модуля NIM01 (адресация) и дальнейшего подключения центрального контроллера внутренних блоков ССМ03. CN23 - для выключения/включения кондиционера, ну например подключить сигнал от пожарной сигнализации. CN33 - НЗ контакт, при аварии размыкается. Как определить по серийному номеру дату выпуска, если он конечно остался, например SN: B118310126707427120088 - это выпущено 2007 апрель 24. А SN: SN- C703040942209C1740004 выпущено 2009 декабрь 17. Если модель старая и без блока авторестарта, то конечно ССМ-033.
PS. на настенных on/off сплитах с 2003-го года авторестарт есть и включен. На инверторных сплитах с 2004 всегда есть как раз эта отдельная коробочка, с 2007 все уже на плате. Авторестарт полноценный, т.е. восстановление по параметрам бывшим до пропадания электроэнергии.