Нужно перезаправить 14кВт касетник на 407с.Все говорят что 407С заправляется только жидким и дозаправлять его нельзя так как он трех компонентный яко-бы улетучивается только один компонент.Я видел баллоны R-407С со стрелкой только вниз для жидкой заправки,сейчас-же мне попался баллон R-407С со стрелкой вниз для жидкого и стрелкой вверх для газообразного.Теперь вопрос, могу ли я заправить или дозаправить этим баллоном в газообразном виде?Почему не хочу сразу жидкарем?Потому-что я пробовал несколько раз и для меня это геморой,если баллон не полный он плохо идет по высокой трубе ,сейчас холодно проблемы с подогревом баллона.
Привет коллегам! Вопрос Дайкинистам.Кондиционер Дайкин FTK 35JAV1NB,показывает ошибку Led-3,перегрузка по току на выходе.Обычно это выход из строя блока упрвления компрессора(транзисторная сборка 6DI15S-050).Произвел замену этой транзисторной сборки,вроде бы начинает раскручиваться компрессор где-то секунд 7-10 и снова выдает ошибку Led-3. Этот же модуль проверяю на другом таком же кондере,отлично работает.Как вы считаете что способствует выдаче этой команды ,компрессор или реакторы?
На кондиционере HPSC-14AOOO Эмирсон Харрис 3-х фазный ,сгорел компрессор,он на R-407C.Имеется такой же мощностью компрессор LG,только на R-22.Все крепления и расположение труб подходят идеально как буд-то родной.Теперь подскажите ее установить ?Промыть систему жидким хладогентом R-22?Заменить масло на компрессоре ,вместо минерального залить синтетику?
antileto пишет:
Токовые клещи помогут найти ответ на этот вопрос: померять пусковой ток конденсатора и раб.токи компрессора заодно обмоточку прозвонить. А вообще, если конденсатор запустил компрессор, то запустил, дальше на работу не влияет он же пусковой, а не рабочий. Напруга в сети не посажена? Если нет, то кирдык компрессору, даже если он пытается сделать вид, что еще что - то может.
согласен с antiletom .Проверь напряжение тоже.Если так далеко может и напряжение низкое.При низком напряжении бывает компрессор тарахтит.
Нужны советы по Дайкину FTX35JAV1NB(Инвертер).
1.При ошибке L5 производил замену транзисторной сборки,а на этот раз замена сборки не помогло ,ничего не изменилось внутр.L5 наруж.Led3.
2.При ошибке H8 наружный блок показывает ошибку Led1 и Led2.Где искать причину,в блоке вентилятора?
3При ошибке Внутр.H9. При замене датчика всасываемого воздуха наружного блока ситуация не меняется.
Кондиционер Мицубиси Электрик PU-P71YHA,выдает код ошибки UH(Compressor current protektion).
Перекидывал фазы ничего не дало только новую ошибку F1.
Она на секунду стартует вентиляторы и компрессор и сразу отключает выдавая ошибку UH.
В чем дело ? Куда смотреть?