Было дело - из любопытства собрал сплит-24 в сервисе прозрачными шлангами.
В жидкостном шланге кипение было достаточно бурным.
Добавлял фреон до появления жидкости в газовом шланге, кипение в жидкостном не изменилось.
Пользуюсь Хитачами 24 и 45 в-общем доволен. Немного раздражают пластиковые накладки на корпусах(долго остывают, но это на других работах, при установке сплитов и нагрется не успеют), зато удар у них несравнимо лучше чем у макиты и метабы (какой-то он более резкий, "звонкий").
А вот бур Хитачи-45 длина 800 никудышний.
Знакомые пользуются "Diager"(если правильно написал) так он сгрызает арматуру-10 за 15 мин.
Было дело, ставил лыжу-24 в кафе, где надо было 36, трасса 15м., так я вместо 5\8 поставил 1\2. Фреона не добавлял.
Прошло 3 года, лыжа работает, а стыдно до сих пор.
У меня был похожий случай:
обычный сплит на R-22, работает в норме минуты 3-8, затем резко падает ток и изменяется звук работы компрессора. По всем признакам - компрессор не качает, через несколько минут, опять-таки резко, скачком, начинает качать, и всё сначала, решил что подклинивает клапан в компрессоре, однако уверенности "на все 100" в этом нет.
Может кто что подскажет?