VALENTINA пишет:
один побежал на улицу взглянуть на наружный блок.Вернувшись,он произнес слова,ставшие началом моих терзаний-НЕ КРУТИТСЯ!!!
"НЕ КРУТИТСЯ" - это скорее всего вентилятор наружного блока, попробуйте копать отсюда (поступает ли напряжение, конденсатор в цепи вентилятора, механическое заклинивание двигателя или крыльчатки, и т.д.).
Успеха.
Даже если и не сифон, а просто горизонтальный участок, то действительно не уходит. Но вот столкнулся как-то со сплитом в подвале в кафе, так там дренаж уходил в пол, проходил через зал и кухню метров 12 -15 и выходил в трап в мойке, Забился этот дренаж, я промыл, и при промывке заметил, что в нём скапливается больше литра воды, прежде,чем начинает течь на выходе. Но он работает. Думаю тут дело в пониженном давлении воздуха во входе в дренаж, а в кафе перепад высот от блока до горизонтального участка был 2,5 м. , поэтому там и работает.
Ув. форумчане. Что вы думаете по следующему поводу:
Бытовой сплит-09. Четыре мес. как смонтирован. Первый мес. отработал без жалоб. Три мес. не включали. Включили - не греет. Почему?-нет фреона. Куда делся?-убежал через сальники вентелей(обоих).(обнаружили даванув азотом).
Кто виноват? Фирма- изготовитель или монтаж?
Этот алгоритм от кое-каких самсунгов.Нашёл его в некоемом "Training manual", который кинул в "файлы".
Для меня эта инфа в новинку, поскольку ни в одном сервис-мануале такого не попадалось.
Говорили, что шестая цифра в 12-ти-значном коде для самсунга - это время оттайки в минутах. Проверял - это так (дело было у знакомого, между чарками). Эту модель не помню, тайландской сборки, если кому надо - уточню.
Для каких моделей это так - не знаю, может и для всех. Что означают остальные цифры тоже не знаю. Возможно что и другие параметры алгоритма можно изменить.
Было дело - из любопытства собрал сплит-24 в сервисе прозрачными шлангами.
В жидкостном шланге кипение было достаточно бурным.
Добавлял фреон до появления жидкости в газовом шланге, кипение в жидкостном не изменилось.
Шланги не для коллектора, а хозяйственные, продают на метры.
На нём написано - 10bar - 90 C \ 25bar - 20 C .
После 6-8 часов игр с этим сплитом шланги стали деревянными, больше их не трогаю.