Какими цифрами для проектирования электроснабжения пользоваться?
1 На внутренней повехности электроотделения корпуса увлажнителя на наклейке нанесён потребляемый ток в 27А.
2 Там же находится цифра потребляемой мощности в кВт - 18кВт. И 18/(0.4*1.73)=26.0115....А
Вроде бы сходится.
Почему же тогда в мануале рекомендуется кабель сечением 5*16мм. Ведь насколько мне известно его допустимая токовая нагрузка не менее 70А :eek . Для чего такой запас? А представьте какая колбаса в 5*70мм! Именно такие рекомендации на UE095L... При токе в 97А
:sor А ведь допустимая нагрузка на кабель 5*70мм составляет 180А. Вот поэтому и необходимо посоветоваться с практиком(если такие здесь есть)