Какими цифрами для проектирования электроснабжения пользоваться?
1 На внутренней повехности электроотделения корпуса увлажнителя на наклейке нанесён потребляемый ток в 27А.
2 Там же находится цифра потребляемой мощности в кВт - 18кВт. И 18/(0.4*1.73)=26.0115....А
Вроде бы сходится.
Почему же тогда в мануале рекомендуется кабель сечением 5*16мм. Ведь насколько мне известно его допустимая токовая нагрузка не менее 70А :eek . Для чего такой запас? А представьте какая колбаса в 5*70мм! Именно такие рекомендации на UE095L... При токе в 97А
:sor А ведь допустимая нагрузка на кабель 5*70мм составляет 180А. Вот поэтому и необходимо посоветоваться с практиком(если такие здесь есть)
LordN пишет:
а максимальный ток там указан? судя по току, вполне хватает кабеля 5х6, ну 5х10 с хоррошим запасом. но могут быть ньюансы...
Ток там один, впрочем как и мощность...
А вот те самые нюансы в условиях прокладки: металлический перфорированый кабельный канал 200*50. В нём проложатся 6 кабелей для запитки нагрузок 2*27А, 2*70А и 2*97А , от двух одинаковых РП с расстоянием от 18 до 30 метров. Ваше резюме.