День добрый Всем!
Столкнулся тут намедни с проблемой выбора конфигурации смесительного узла для приточных установок.Условно можно обозначить два типовых исполнения:с так называемой байпасной линией, например у таких производителей как KORF,REMAK и соответственно без байпаса-Лиссант,НЭПТ и многие другие.Вопрос:что ставить и насколько необходима эта байпасная линия?В тоже самое время,недавно имел возможность покрутить в руках узел KORFа, REMAK судя по картинкам анологичен,и озадачил себя еще больше.Выполняет ли возложенную на нее функцию байпасная линия,если там стоит обычный термостатический вентиль с преднастройкой и обратный клапан,вместо настраиваемого перепускного клапана как это должно быть?То есть получается ставят по сути обычный кран,который либо закрыт,либо открыт и постоянно что-то перепускает в обратку.Помогите разобраться уважаемые коллеги.
Заранее благодарю.
Я имею в виду байпасную линию,которая конструктивно предусмотрена изготовителями смесительных узлов.Линия байпаса расположена перемычкой на входе в узел сетевой воды.
А по поводу термостатического вентиля,то он там есть,токо его все изготовители обзывают байпасным клапаном.Делается какая-либо просто настройка предварительная,например от 1 до 6,и колпачок закручивается.Какой же это байпас,если он все время что-то перепускает.
Нормальный настраеваемый перепускной клапан имеет хотя бы на корпусе шкалу с настройками,как правило в мили барах.