Есть ВЕКО "девятка", трасса около 1,5м., установлен в 2006 году. При запуске в этом году обнаружилось, что не холодит.При работающем кондее подключаю манометр - уходит в минус. Делаю вывод - полное отсутствие х.а. На жидкостном кране наружного блока есть следы масла, припорошенного пылью и грязью. Перезаделал вальцовку. Вакуумирую всю систему, подключаю баллон, переворачиваю и мелкими порциями подаю х.а. Заправляю по перегреву пара. На шильдике указан вес х.а. - 670гр. Когда перегрев устанавливается 9 градусов с ужасом для себя обнаруживаю, что ушло всего-навсего 180 гр х.а.
Разъясните, пожалуйста, сложившуюся ситуацию в части количества х.а.
Сам пока ремонтами не занимаюсь, только монтаж в составе бригады и изучаю литературу. (Этот кондей знакомого - пристал посмотри да посмотри) Никто из "опытных" коллег ничего вразумительного сказать не смог (как люди работают???). Вот решил обратиться сюда. У Котза... и Ленгли ответа не нашел.
Помогите интересующемуся или ткните носом, что прочитать конкретно. Литературы очень много, голова пухнет от количества получаемой информации.
Спасибо.