Если лень почитать инструкцию пользователя, то медицина бессильна. Про демо режим в инструкции все описано. Демо режим только для китайцев. Может после выключения вентилятор не самопроизвольно включается, а не выключается вообще, пока из розетки не выключишь ? Если так, то лучше через сервис, обязаны по гарантии сделать. Можно конечно и самому, максимум 40 минут работы с разборкой и пайкой, но это если есть нужная "фиговинка" :)
Цепь защиты для того и делается, чтобы защитить основную схему от скачка напряжения. Много раз меняли варисторы и никаких проблем не возникало. А если клиент обратится в защиту прав потребителя (если вы отказываете в гарантии) то дело вы 100% проиграете, печальный опыт есть. Обращались с этим вопросом к производителю. Ответ однозначный - если нет документального подтверждения что был скачок напряжения (например от электросетей) то не парьте мозги ни нам, ни клиенту, делайте по гарантии мы оплачиваем.
Cancel the demo mode:
Keep the AUTO button on the indoor unit depressed continuously for 15 seconds until 3 beeps are heard.
Если не помогло - меняйте плату :D
Кнопка переключения режимов на отдельной плате, слева. Мааааленькая такая платка. Плата та что нужно. Может его кто-то обслуживал уже, и когда корпус на место сажал, то и кнопочку зажал корпусом, вот он и включается сам по себе :D
Попробуйте нажать кнопочку PATROL на пульте и удерживать ее нажатой более 5 секунд (или 15, сейчас точно не помню). Таким образом с пульта либо отключается, либо включается функция SENSOR PATROL. В инструкции это должно быть описано.