serv_ns (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 23
Тема: «касета, задолбала» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
07-07-2008 17:48
Перейти
здрасьте

на новых LG 54 касетах стоят скрол компрессора производства LG (в некоторых поршневые Bristol) они плохо работают с большими длинами трасс, греются и умирают.
За этот сезон мы установили шесть 54 LG касеты на двух были скролл.
Поршневые молотят без проблем.

Так вот в течении месяца на обоих поменяли компрессора.
Правда пришлось помучаться т.к. масло подгорело капитально,КАК И В ВАШЕМ СЛУЧАЕ
пришлось менять фильтра, если их можно назвать фильтрами представляет собой трубку расширительную и внутри сеточка с одной стороны капилярка подпаивается с другой стороны трубка 3/8.

Фильтров таких два.

Ну конечно пришлось очистить систему

С Уважением
Николай

8)
Создано:
08-07-2008 10:35
Перейти
Увжаемый air_wave!!!

темпертура компрессора на момент запуска была 65 градусов

конд. новые
трасса новая
прдували трассу азотом
фазы не перепутаны
колл. х.а. в норме
схема управления двигателем вентилятора наружного блока работает
более того в них стоит контроллер фаз


на коротких трассах scroll LG работают нормально, проверено

Заменили компрессора на поршневые, прекрасно работают.

С Уважением
Николай
Создано:
10-07-2008 11:26
Перейти
Параметры были сняты после в момент запуска, после двух часов работы и через сутки.
"Извиняюсь несовсем точно сформулировал мысль"

Установили шесть кондиционеров у четырех длинные трасса, необходимо было понаблюдать.

Былобы хорошо если бы в эти кондиционеры с "нежными компрессорами" производитель предусмотрел дополнительные устройства защиты для комперессора ?!


Кроме датчика по высокому давлению и контроллера фаз ничего не предусмотрено.

С Уважением
Николай
Создано:
10-07-2008 13:42
Перейти

Из шести которые мы установили в этом сезоне в двух были.

Модель ничем не отличается но в одних машинах стоят в других нет.


Устанавливается на внешнем блоке (если смотреть со сторовы клемника в правом верхнем углу), установлен без коробки, в смысле голая плата.