на новых LG 54 касетах стоят скрол компрессора производства LG (в некоторых поршневые Bristol) они плохо работают с большими длинами трасс, греются и умирают.
За этот сезон мы установили шесть 54 LG касеты на двух были скролл.
Поршневые молотят без проблем.
Так вот в течении месяца на обоих поменяли компрессора.
Правда пришлось помучаться т.к. масло подгорело капитально,КАК И В ВАШЕМ СЛУЧАЕ
пришлось менять фильтра, если их можно назвать фильтрами представляет собой трубку расширительную и внутри сеточка с одной стороны капилярка подпаивается с другой стороны трубка 3/8.
темпертура компрессора на момент запуска была 65 градусов
конд. новые
трасса новая
прдували трассу азотом
фазы не перепутаны
колл. х.а. в норме
схема управления двигателем вентилятора наружного блока работает
более того в них стоит контроллер фаз
на коротких трассах scroll LG работают нормально, проверено
Заменили компрессора на поршневые, прекрасно работают.