Попался кондиционер LG C12LHM .
На охлаждение работает нормально .
На обогрев -
1) загорается Pre-defrost, пауза
2) потом включается компресор 3 минуты работает , причем дает тепло ,
3) потом компресор отключается , загорается Pre-defrost ,пауза
4) включается опять якобы на обогрев но без включения компресора , дует холодный воздух
5) загорается Pre-defrost пуза
потом 4,5 по циклу
Никаких ошибок не выдает
Может у кого есть сервис мануал или посоветуйте что нибудь
Датчики по 11 ком при 17 С
цепи измерения до контролера в норме
Прошу помочь сервис мануалом или расшифровкой ошибок данного кондиционера.
Ситуация следующая .
Позвонили попросили посмотреть кондиционер - выдает ошибку F6 . На вопрос какой и какая модель смогли ответить только что кайзер . Погуглил нашел - проблема с двигателем турбины внутреннего блока. . Созвонился объяснил проблему . Договорился когда приеду - все таки 80 км в одну и столько же в обратную сторону. Взял даже универсальную плату на случай если двигатель с битым датчиком холла. Когда приехал - оказалось что хозяина родственник прогнулся и купил даже движок на турбинку. по паспорту на кондей.
Обломы начались сразу- сняв крышку внутреннего блока обнаружил там клеммник с 3 клемами - L N S - инверторный кондиционер.
При включении начинает дуть турбина и через 15-30 сек выдает F6. Подкинул новый - на вентиляции работает скоко хош , на режимах где задействован наружный блок при включении релюхой выдается Ф6. На наружке стоят две платы - собственно плата процесора и плата инвертора. При подаче с внутреннего блока питания на наружку на плате проца загораются 3 (LED1,LED2,LED3) из 4 диодов -скорее всего самодиагностику платы, датчиков проходит , после реле платы процессора включает плату инвертора . и выдает ошибку
на внутреннем блоке Ф6
на плате инвертора моргает LED1
на плате проца наружки
LED1 - не горит
LED1 - моргает
LED1 - моргает
LED4 - горит
Собственно нужна расшифровка ошибок методика диагностики сервис мануал . Плата инвертора визуально проблем не имеет, явных пробитых деталей прозвонка не определила , проблем с пробоем на корпус обмотки компресора нет.
Фото платы внутреннего блока http://www.nash-service.com.ua/produc...oard.html#